ups용량산출
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-11-20 00:00 조회4,894회 댓글0건관련링크
본문
>
> ups 용량계산방식좀 알려구요
> pc 50을 사용하면 몇kva을 사용하면되는지 ....
> 용량게산 방식좀 자세히 가르쳐 주십시요...
> 그리고 단상과 삼상있는데 어느떼는단상 또 삼상은 어느떼 사용하는지도요
>
안녕하세요
이 홈페이지의 UPS항목에 용량계산이란 메뉴를 확인하시면 정확한 내용
을 보실수가 있습니다.
간단하게 말씀드리겠습니다
일반 펜티엄 - 200W
모니터 - 100W (17인치 기준)
프린터 - 50W
레이져프린터 - 600W-1KW
위를 기준으로 총합하여 0.8로 나누시고(Watt를 VA로 환산)여유율을 1.3
정도 하시면 간단한 계산이 됩니다.
50대면 약 24KVA가 나옵니다. 30KVA의 UPS를 사용하시면 됩니다.
PC의 부하를 계산할 경우에 주의해야 할 부분은 사용빈도등을 확인하시고
실제 부하측정 전류의 약 두배의 부하로 보셔야 됩니다.
사용빈도에도 전체 50대를 동시에 계속사용하게 되는 경우가 많으면
반드시 여유율을 충분하게 둬야 됩니다.
용량성 전류가 흐르기 때문에 실제 측정전류가 아주 작더라도 반드시 두배
전류로 계산하여야 문제가 없습니다.
20KVA 이상의 UPS 입력은 삼상을 사용하는것이 유리하며(출력이 단상이라
도) 단상으로 100KVA를 사용하는 경우도 있습니다만 별로 바람직하지
못합니다.
20KVA이상 용량되는 것은 삼상을 쓰는것이 전기적인 효율성면에서 좋다고
볼수 있습니다.
그럼 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.
> ups 용량계산방식좀 알려구요
> pc 50을 사용하면 몇kva을 사용하면되는지 ....
> 용량게산 방식좀 자세히 가르쳐 주십시요...
> 그리고 단상과 삼상있는데 어느떼는단상 또 삼상은 어느떼 사용하는지도요
>
안녕하세요
이 홈페이지의 UPS항목에 용량계산이란 메뉴를 확인하시면 정확한 내용
을 보실수가 있습니다.
간단하게 말씀드리겠습니다
일반 펜티엄 - 200W
모니터 - 100W (17인치 기준)
프린터 - 50W
레이져프린터 - 600W-1KW
위를 기준으로 총합하여 0.8로 나누시고(Watt를 VA로 환산)여유율을 1.3
정도 하시면 간단한 계산이 됩니다.
50대면 약 24KVA가 나옵니다. 30KVA의 UPS를 사용하시면 됩니다.
PC의 부하를 계산할 경우에 주의해야 할 부분은 사용빈도등을 확인하시고
실제 부하측정 전류의 약 두배의 부하로 보셔야 됩니다.
사용빈도에도 전체 50대를 동시에 계속사용하게 되는 경우가 많으면
반드시 여유율을 충분하게 둬야 됩니다.
용량성 전류가 흐르기 때문에 실제 측정전류가 아주 작더라도 반드시 두배
전류로 계산하여야 문제가 없습니다.
20KVA 이상의 UPS 입력은 삼상을 사용하는것이 유리하며(출력이 단상이라
도) 단상으로 100KVA를 사용하는 경우도 있습니다만 별로 바람직하지
못합니다.
20KVA이상 용량되는 것은 삼상을 쓰는것이 전기적인 효율성면에서 좋다고
볼수 있습니다.