> 용량산출은 이해가 되느데
> 측정전류에서는 두배의전류에대해서는
> 여유를 얼마을 줘야 하는지
>

안녕하세요.

일반 SMPS(Switching Mode Power Supply: 일반 Computer 전원)인 경우
전류Peak치는 일반리니어 부하의 두배가까이 되기때문에 실제 측정한
전류치에 두배정도 해야만 됩니다.

RMS(Root Mean Square values:실효치)측정이라도 Peak 전류를 감안해야
UPS 메인소자인 IGBT를 무리하지 않게 구동할수 있다는 애깁니다.

또한 실제 사용상태에서의 측정시에는 최대 부하가 흐르지 않고 사용
용량또한 최대상태가 아니기때문에 충분한 여유를 두고 용량산정을
해야 합니다.

메일확인이 되지 않아 답변이 늦었네요...

오늘도 즐거운 날 되시길.....