UPS작동에 관한 질문인데요?
페이지 정보
작성자 도이 (220.♡.73.223) 작성일01-10-15 00:00 조회3,806회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요... 관리자님
전 변전실에 근무하는 사람입니다...
얼마전 저희 UPS가 순간정전때문에 이상해진거 같아서 문의드립니다...
정전되고난 후에 UPS가 바이패스출력램프에 불이 들어왔습니다...
그리고 경보램프에도 들어왔구요...
하지만 벨은 울리지 않더라구요...
그래서 점검을 해본 결과 UPS 내부 IGBT DRIVER PCB에 있는
시멘트저항이 나갔더라구요...
그래서 구입해서 교체를 했습니다...
그후 UPS 기동방법 순서대로 기동을 다시 시도해보았는데
안되는 점이 있습니다...
기동순서는 다음에 같습니다...
1.UPS 전면에 있는 AC INPUT SWITCH(CB1) ON 후에 DC INPUT SWITCH(CB2)
ON 위치로 한다.
2.UPS 전면 선택 스위치를 눌러 밧데리 전압표시램프(직류전압)에 놓고
전압을 확인하고(215-220V) 다시 선택 스위치를 눌러 출력전압표시램프(출력전압)에 놓고 전압이 정격과 일치하는지 확인한다.
3.켜짐/꺼짐 스위치를 한번 누른다...
이때 인버터동작램프와 바이패스출력램프가 점등한뒤 30초후에 바이패스출력램프는 꺼지고 인버터출력램프가 켜지는지 확인한다.
4.이 모든 절차가 끝난뒤 OUTPUT SWITCH(CB3)을 ON하여 사용한다......
그런데 모두 순조롭게 잘 되어가다가 4번에서 스위치를 ON하면 다시
경보가 울리고(저항을 교체하고 난 후에 작동이 되었고, 경보벨도 울립니다) 바이패스출력램프가 점등됩니다...
그런데 이상황에서 다시 켜짐/꺼짐 스위치를 누르면 제대로 동작이 되는거 같습니다...(인버터동작램프와 인버터출력램프가 ON되었음)
이와 같은 상황이 왜 발생하는지 잘 모르겠습니다...
UPS 내부 PCB에서 문제가 있는건지 아니면 다른 문제점이 있는건지...
저한테는 너무 어려운거 같습니다...
도와주실수 있으면 감사합니다...
요즘 날씨가 많이 쌀쌀해지고 오늘 날씨도 흐리네요...
감기조심하시구요... 항상 건강하고 행복하세요... *^_^*
PS. UPS 사양은 용량:3KVA, 단상2선식, 교류입력:220, 교류출력:110/220
BATTERY:12V 15AH 16CELL입니다.
전 변전실에 근무하는 사람입니다...
얼마전 저희 UPS가 순간정전때문에 이상해진거 같아서 문의드립니다...
정전되고난 후에 UPS가 바이패스출력램프에 불이 들어왔습니다...
그리고 경보램프에도 들어왔구요...
하지만 벨은 울리지 않더라구요...
그래서 점검을 해본 결과 UPS 내부 IGBT DRIVER PCB에 있는
시멘트저항이 나갔더라구요...
그래서 구입해서 교체를 했습니다...
그후 UPS 기동방법 순서대로 기동을 다시 시도해보았는데
안되는 점이 있습니다...
기동순서는 다음에 같습니다...
1.UPS 전면에 있는 AC INPUT SWITCH(CB1) ON 후에 DC INPUT SWITCH(CB2)
ON 위치로 한다.
2.UPS 전면 선택 스위치를 눌러 밧데리 전압표시램프(직류전압)에 놓고
전압을 확인하고(215-220V) 다시 선택 스위치를 눌러 출력전압표시램프(출력전압)에 놓고 전압이 정격과 일치하는지 확인한다.
3.켜짐/꺼짐 스위치를 한번 누른다...
이때 인버터동작램프와 바이패스출력램프가 점등한뒤 30초후에 바이패스출력램프는 꺼지고 인버터출력램프가 켜지는지 확인한다.
4.이 모든 절차가 끝난뒤 OUTPUT SWITCH(CB3)을 ON하여 사용한다......
그런데 모두 순조롭게 잘 되어가다가 4번에서 스위치를 ON하면 다시
경보가 울리고(저항을 교체하고 난 후에 작동이 되었고, 경보벨도 울립니다) 바이패스출력램프가 점등됩니다...
그런데 이상황에서 다시 켜짐/꺼짐 스위치를 누르면 제대로 동작이 되는거 같습니다...(인버터동작램프와 인버터출력램프가 ON되었음)
이와 같은 상황이 왜 발생하는지 잘 모르겠습니다...
UPS 내부 PCB에서 문제가 있는건지 아니면 다른 문제점이 있는건지...
저한테는 너무 어려운거 같습니다...
도와주실수 있으면 감사합니다...
요즘 날씨가 많이 쌀쌀해지고 오늘 날씨도 흐리네요...
감기조심하시구요... 항상 건강하고 행복하세요... *^_^*
PS. UPS 사양은 용량:3KVA, 단상2선식, 교류입력:220, 교류출력:110/220
BATTERY:12V 15AH 16CELL입니다.