UPS작동에 관한 질문인데요?

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-10-16 00:00 조회3,710회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요... 관리자님
> 전 변전실에 근무하는 사람입니다...
> 얼마전 저희 UPS가 순간정전때문에 이상해진거 같아서 문의드립니다...
> 정전되고난 후에 UPS가 바이패스출력램프에 불이 들어왔습니다...
> 그리고 경보램프에도 들어왔구요...
> 하지만 벨은 울리지 않더라구요...
> 그래서 점검을 해본 결과 UPS 내부 IGBT DRIVER PCB에 있는
> 시멘트저항이 나갔더라구요...
> 그래서 구입해서 교체를 했습니다...
> 그후 UPS 기동방법 순서대로 기동을 다시 시도해보았는데
> 안되는 점이 있습니다...
> 기동순서는 다음에 같습니다...
> 1.UPS 전면에 있는 AC INPUT SWITCH(CB1) ON 후에 DC INPUT SWITCH(CB2)
> ON 위치로 한다.
> 2.UPS 전면 선택 스위치를 눌러 밧데리 전압표시램프(직류전압)에 놓고
> 전압을 확인하고(215-220V) 다시 선택 스위치를 눌러 출력전압표시램프(출력전압)에 놓고 전압이 정격과 일치하는지 확인한다.
> 3.켜짐/꺼짐 스위치를 한번 누른다...
> 이때 인버터동작램프와 바이패스출력램프가 점등한뒤 30초후에 바이패스출력램프는 꺼지고 인버터출력램프가 켜지는지 확인한다.
> 4.이 모든 절차가 끝난뒤 OUTPUT SWITCH(CB3)을 ON하여 사용한다......
>
> 그런데 모두 순조롭게 잘 되어가다가 4번에서 스위치를 ON하면 다시
> 경보가 울리고(저항을 교체하고 난 후에 작동이 되었고, 경보벨도 울립니다) 바이패스출력램프가 점등됩니다...
> 그런데 이상황에서 다시 켜짐/꺼짐 스위치를 누르면 제대로 동작이 되는거 같습니다...(인버터동작램프와 인버터출력램프가 ON되었음)
>
> 이와 같은 상황이 왜 발생하는지 잘 모르겠습니다...
> UPS 내부 PCB에서 문제가 있는건지 아니면 다른 문제점이 있는건지...
> 저한테는 너무 어려운거 같습니다...
> 도와주실수 있으면 감사합니다...
>
> 요즘 날씨가 많이 쌀쌀해지고 오늘 날씨도 흐리네요...
> 감기조심하시구요... 항상 건강하고 행복하세요... *^_^*
>
>
> PS. UPS 사양은 용량:3KVA, 단상2선식, 교류입력:220, 교류출력:110/220
> BATTERY:12V 15AH 16CELL입니다.
>

안녕하세요.

출력측에 연결되어있는 PC등을 끈상태에서 출력차단기를 올리셔야 됩
니다. 현재는 출력측에 PC등이 켜진상태에서 출력차단기를 올리기때문
에 순간 과부하로 바이패스 되는것입니다.

출력PC를 킨 상태에서 사용하시려면
기동순서를 바꾸시면 됩니다.
CB1,2,3(OUTPUT)를 순서대로 전부 올립니다.
그리고 나서 인버터 ON을 하시면 약 20초경과후에 정상적인 동작을 할수
있습니다.

현재 내용으로 봐서는 UPS는 정상동작하고 있습니다.
위의 두가지 방법으로 기동하시면 전혀 문제없이 사용하게 되며
정상동작이므로 별 염려는 하지 않으셔도 됩니다.

감사합니다. 오늘 하루도 즐거운 날 되시길 바랍니다.