입력전류 계산 방법
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-10-22 00:00 조회5,055회 댓글0건관련링크
본문
>
> SCR 3상 정류기에서
> 입력이 380V이고, DC출력이 10KW(10V,1000A)이고,
> 트랜스의 입력과 출력의 권선비는 AC380V : AC15V이라면
> 각상의 입력전류 계산 방법을 알려주세요.
>
> 그럼 항상 즐거운 일이 있길바랍니다.
>
안녕하세요
입력전류계산은 총 용량을 가지고 하는것이 정확합니다.
권선비는 필요없다는 애깁니다.
총용량=출력 용량=10KVA(출력이 DC이므로 피상전력(VA)과 유효전력(W)이
동일함)
10000(총용량)/380 = 26.3A / 1.74(루우트3)=15.124A / 0.85(효율or0.9)
= 17.788 A
각 입력선간 전류가 17.788A 가 됩니다.
그럼...오늘도 좋은 하루되시길 바랍니다.
> SCR 3상 정류기에서
> 입력이 380V이고, DC출력이 10KW(10V,1000A)이고,
> 트랜스의 입력과 출력의 권선비는 AC380V : AC15V이라면
> 각상의 입력전류 계산 방법을 알려주세요.
>
> 그럼 항상 즐거운 일이 있길바랍니다.
>
안녕하세요
입력전류계산은 총 용량을 가지고 하는것이 정확합니다.
권선비는 필요없다는 애깁니다.
총용량=출력 용량=10KVA(출력이 DC이므로 피상전력(VA)과 유효전력(W)이
동일함)
10000(총용량)/380 = 26.3A / 1.74(루우트3)=15.124A / 0.85(효율or0.9)
= 17.788 A
각 입력선간 전류가 17.788A 가 됩니다.
그럼...오늘도 좋은 하루되시길 바랍니다.