장비의 접지 전류에 대해서... > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

장비의 접지 전류에 대해서...

페이지 정보

작성자 궁금이 (220.♡.73.223) 작성일01-10-30 00:00 조회3,612회 댓글0건

본문

안녕하세요?
자꾸 이상한 질문만 드리는 궁금이(^^;)입니다.. 헤...

장비를 운용하다가 보면, 지식과 경험이 턱없이 부족하다는 것을 느끼게
되네요... 부장님 도와주세요....

1. 3상 UPS(150, 200KVA)를 ISOLATED TYPE으로 이원화 구성하여 운용하고
있는데요(동일 용량이 좋다는 것은 알지만 여건상...),
장비의 접지 케이블이 각 UPS간에 연결되어 있습니다. 근데, 약
2∼10A 정도의 접지전류값이 검출되고 있습니다. 장비에 문제가 있는
것인지 아님 정상적인 것인지 알고 싶습니다. 만약 정상적이라면,
UPS에서 허용 가능한 접지 전류값은 얼마인지 궁금합니다.
2. 이번 건은 정류기인데요... 헤.. UPS가 정류기와 인버터의 조합이니까
부장님께서 잘 아시리라 생각하고 문의합니다 ^^;;
-48V 출력의 정류기를 사용하는데, 정류기에는 +접지를 사용하여
-48V를 만들어 내지 않습니까? 이 "+" 출력에 연결된 접지선에는
항상 일정한 값의 전류값이 검출되는데, 설비용량과 부하량에 비례하는
것으로 측정됩니다. 이 접지전류가 검출되는 것은 정상인가요?
장비별, 부하용량별 차이가 있지만 수A∼수십A까지 검출되고 있어
걱정이 됩니다. 부장님의 고견 부탁드립니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.