축전지에 대하여 -2
페이지 정보
작성자 궁금이 (220.♡.73.223) 작성일01-09-29 00:00 조회3,483회 댓글0건관련링크
본문
부장님 즐거운 추석 연휴 보내세요...
그리고 지난 번 질문에 대한 답변 감사했습니다.. 꾸벅 ^^
축전지에 대해서 문의 드릴 사항이 또 있네요. ^^;
축전지의 교체 시기는 어떻게 알 수 있을까요? 일반적인 교체 주기는
제 얕은 경험으론 design life의 50∼60% 내외라고 생각되는데요,
윗분들은 카다로그에 적힌 설계수명으로 운용하는 것을 바라고 계시거든요.
충방전 횟수, 방전 시간, 충전 전압, 운용 환경(온습도) 등등의 이유를
들어 현장 운용 수명은 설계수명만큼 운용하기 어렵다고 말씀을 드리고
있지만 쉽게 납득하시질 않아요. 쩝.
그리고 사고 축전지가 있는 시스템에서 소손된 몇개의 축전지를 교체하는
것과 전체 축전지 시스템을 교체하는 것의 판단 기준을 어떻게 설정해야
하는지 알려 주시면 감사하겠습니다. 전체 시스템의 몇 % 이상 고장
발생시 전체 시스템을 교체한다...뭐 이런 기준이 있나요?
제가 가진 자료에는 찾을 수가 없네요. 요즘 사용되는 축전지에 대해
설명된 자료나 책을 알려 주시면 감사하겠습니다.
자꾸 귀챦은 질문만 올려서 죄송합니다.
추석 연휴에도 부장님의 가정에 사랑과 행복이 가득하시길....
그리고 지난 번 질문에 대한 답변 감사했습니다.. 꾸벅 ^^
축전지에 대해서 문의 드릴 사항이 또 있네요. ^^;
축전지의 교체 시기는 어떻게 알 수 있을까요? 일반적인 교체 주기는
제 얕은 경험으론 design life의 50∼60% 내외라고 생각되는데요,
윗분들은 카다로그에 적힌 설계수명으로 운용하는 것을 바라고 계시거든요.
충방전 횟수, 방전 시간, 충전 전압, 운용 환경(온습도) 등등의 이유를
들어 현장 운용 수명은 설계수명만큼 운용하기 어렵다고 말씀을 드리고
있지만 쉽게 납득하시질 않아요. 쩝.
그리고 사고 축전지가 있는 시스템에서 소손된 몇개의 축전지를 교체하는
것과 전체 축전지 시스템을 교체하는 것의 판단 기준을 어떻게 설정해야
하는지 알려 주시면 감사하겠습니다. 전체 시스템의 몇 % 이상 고장
발생시 전체 시스템을 교체한다...뭐 이런 기준이 있나요?
제가 가진 자료에는 찾을 수가 없네요. 요즘 사용되는 축전지에 대해
설명된 자료나 책을 알려 주시면 감사하겠습니다.
자꾸 귀챦은 질문만 올려서 죄송합니다.
추석 연휴에도 부장님의 가정에 사랑과 행복이 가득하시길....