> 궁급합니다.
> 1. ups용량산출시 "총부하/0.8(부하측역률)"으로 용량을 산출하는데
> 여기서 말하는 "0.8(부하측역률)"이 무엇인지요
> 왜 0.8을 하는지요
>
> 2. 사용가능한 ups용량 산출시 "총사용용량*여유율"
> 여기서 여유율이 무엇인지요
>
> 3. 밧데리용량산출시
>
> ups용량*k상수/밧데리평균전압(dc전압)*0.9(보수율)
>
> 여기서 밧데리 평균전압은 ? (단,ups입력220v, 출력220v)일경우
> 0.9(보수율)의 의미 및 0.9산출근거?
>

안녕하세요

1. UPS 용량을 표기할때는 전압과 전류만 곱한 피상전력으로 표기를 합
니다.
부하측에 연결되는 부하는 순수저항부하만 제외하고는 전류와 전압이
위상차이가 있습니다 이 차이를 역률(Power Factor)라고 하며
전류의 위상이 전압보다 빠를때는 진상,늦을때는 지상이라고 합니다.

그러므로 피상전력에 역률을 곱한것이 유효전력이라고 하고 실제
유효한 전력을 표시하는 겁니다. 하지만 부하마다 이 역률이 틀리기
문에 단순히 전력계산하는것은 객관적인 용량표기를 위해 단순히
류와 전압을 곱한 피상전력으로 표시를 하게되는것입니다.

일반적인 PC 부하(SMPS:Switching Mode Power Supply)인 경우에는
일본에서는 약 0.7,을 산정하고 그 외는 0.6-0.8로 선정하여 계산하고
있습니다.

2. 이 여유율은 정해진 상수가 아닙니다.단지 간단하게 계산방법의 수치
로 총 기본적인것을 포함한 단순한 상수로 보시면 됩니다.

이를테면
연결된 PC전체 파워를 동시에 켰을때에는 순간적인 과부하가 발생하게
되는 경우, 최대부하를 사용했을때 평균고장률, 내부반도체의 고장률
등을 감안하여 적당한 여유를 두자는 상수입니다.

1.3 : 일반적인 부하
1.3-1.5 : 컴퓨터 부하
1.5-1.7 : 기동성있는 부하
3-4배 : 모터 부하

3. Battery 평균전압은 간략한 계산을 하기위해 Cell당전압(1.2V,2V,12V)
로 산정했지만 정확한 계산은 최대 전압(12V 기준 : 13V) 최소전압
(방전종지전압 : 10V)의 평균을 한 전압(방전특성곡선에 의해)을
기준으로 산정해야 정확한 계산이 됩니다.

보수율(保守率)-

일반적인 납축전지에서는 충방전에 의한 화학반응의 결과로 인해 내부
전해액량이 감소하게 됩니다. 이 결과로 인해 내부 극판이 노출되고
이 노출만큼 극판단면적이 작아지게 되므로 결국 용량이 감소하게
됩니다.

이 용량 감소하는 수치를 뜻하는것으로 알고 있습니다만
정확한 내용은 Battery 업체에 문의하시는것이 좋겠습니다.
주로 국내 업체에서는 주로 0.9로 계산을 하지만 일본에서는 0.8로
계산을 하기도 합니다.


답변이 좀 늦었네요.
정확하게 말씀드리려고 확인하다가 시간상 대략적으로만 말씀드리게
?네요.

문의하신 수치들은 객관성있는 정확한 수치가 아니고 각각의 평균적인
수치들입니다. 정확한 계산은 부하의 제작업체에 문의해서 역률을 확인.
합산하는것이 가장 정확합니다.

그럼 오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다.

감사합니다.