중.대용량 UPS 시스템 선정 방법( http://ups.pe.kr에서 일부 발췌)

가) 사용 가능한 UPS의 용량(VA)
(1) 총 사용용량[VA] = 총 부하의 합[W] / 부하의 역률(일반적으로
0.8 적용)
☞ 부하의 역률의 적용은 일반적인 PC 부하(SMPS:Switching Mode
Power Supply)인 경우에는 일본에서는 약 0.7을 산정하고 그
외는 0.6∼0.8로 선정하여 계산하고 있습니다.

(2) UPS의 용량[VA] = 총 사용용량[VA] × α
☞ α : 부하에 대한 예비율 및 사용 내구성 환산 수치
* 전산시스템에 사용하는 경우 : 1.3∼1.5
* 공장 자동화의 MAIN 전원으로 사용하는 경우 : 1.6
* 비상시 비상용 전등부하에 사용하는 경우 : 1.3
* 기타 무인장비의 부하에 사용하는 경우 : 1.5
* 일반적인 부하 : 1.3
* 기동성있는 부하 : 1.5∼1.7
* 모터 부하 : 3.0∼4.0

☞ 상기 α 값은 절대값이 아니며, 사용자 및 설계자에 의해
0.1∼0.3까지 추가되는 경우도 있음. 설계시 충분히 검토
하여 적용할 것.

나) 축전지의 정전보상시간 선정에 따른 축전지용량 산출방법(약식 방법)
(1) 계산식
축전지 용량[AH]
= (UPS용량[VA]×Κ상수) / (축전지 평균전압(DC V)×0.9(보수율)

☞ 보수율 : 일반적인 납축전지에서는 충방전에 의한 화학반응의
결과로 인해 내부 전해액량이 감소하게 됩니다.
이 결과로 인해 내부 극판이 노출되고 이 노출만큼
극판단면적이 작아지게 되므로 결국 용량이 감소하게
됩니다. 보수율이란 이 용량 감소하는 수치를
뜻하는 것으로 제품별, 제조사별 보수율에 차이가
있으므로 정확한 내용은 Battery 업체에 문의하시는것
이 좋다. 주로 국내 업체에서는 주로 0.9로 계산을
하지만 일본에서는 0.8로 계산을 하기도 한다(“전력
설계기술계산 핸드북 I-448∼I450” 참조).

☞ K : 허용환산시간계수(http://ups.pe,kr 발췌 자료)
① 10분 BACKUP의 경우 : 0.7
② 20분 : 0.92
③ 30분 : 1.15
④ 45분 : 1.45
⑤ 60분 : 1.77
⑥ 100분 : 2.15

☞ 위 산출 방법은 결과치가 실제값과 근사한 결과를 도출하는
방법이므로 오차의 발생이 가능하다.

다) K상수 결정 후의 축전지 용량 산출 방법(전통적인 해법)
(1) 계산식
1
C = ---- [ K1 I1 +K2 (I2-I1)+·+Kn(In-In) [AH]
L

여기에서 C : 필요 축전지 용량 [Ah]
L : 보수율 (일반적으로 0.8을 적용, 일본 기준)
K : 용량환산시간 [h]
A : 부하특성별(연속 / 단시간부하) 방전전류 [A]

(2) 축전지용량의 선정
축전지용량의 최종선정은 위 ①에서 계산한 값에 향후 부하증설
이 예상되어 있을 경우에는 이를 반영하고, 없을 경우에는 계산
값의 직상위의 제조사의 표준용량을 선정한다. 예를 들어 계산값
이 94[AH]일 경우 표준용량인 100[AH]를 선정한다.

라) 산출 부하량을 기준으로 제조업체 방전 table을 이용하여 축전지
용량 산출
(1) 예상 부하량 산출하고
(2) 예비율(부하 증가율)을 고려하고
(3) 정전 보상 시간을 결정하고(일반적으로 30분이지만 통신국사는
12시간까지 하는 곳도 있음)
(4) 업체별 방전 테이블을 이용하여 셀전압, 수량 및 필요 용량 결정
☞ 이 방법은 계산의 오류를 최소화할 수 있지만, 업체별 방전
테이블이 필요하고 특정모델의 축전지가 기준으로 적용될 수
있다는 단점이 있어요. 구매나 구축 업무를 담당하시는 분은
신중하게 적용하세요.

정리하고 보니, 이곳을 운용하시는 정수만 부장님의 자료가 대부분
이네요. 이거 부장님의 저자권 침해한 것은 아닌지 걱정이네요.. ^^;
혹시 축전지방전 테이블 자료가 필요하신 분은 연락주세요.
제가 가지고 있는 자료는
1) EXIDE사의 DDV SERIES
2) GNB의 SPRINTER SERIES와 ABSOLYTE Ⅱ SERIES
3) HAWKER사의 축전지
4) POWER사의 PRC SERIES
5) TUDOR사의 OPzV SERIES 입니다.
아쉽게도 국산 축전지의 방전 테이블은 아직 구하지 못했습니다.
국산 자료 구하기가 더 어렵네요... 허허. 즐거운 하루 보내세요...