좋은 말씀 감사드립니다 ^^ 한가지 더... > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

좋은 말씀 감사드립니다 ^^ 한가지 더...

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-09-26 00:00 조회3,530회 댓글0건

본문

>
> 좋은 말씀 감사합니다.
> 이번에 소손된 축전지는 가스 캡이 없는 무보수 밀폐형이었습니다.
> 가스 재결합율이 90% 이상이라고 하던데... 나머지 10%에 대해서는
> 어떻게 생각해야 하느냐고 공급업체 직원에게 물어도 대답을 하지
> 않더군요. 쩝.
>
> 한가지만 더 여쭤 보겠습니다.
> 가스캡 없이 제작된 무보수 밀폐형 축전지의 외관에서 배불음 현상이
> 관측되면 어느 정도의 배불음까지 안전하다고 할 수 있을까요?
>
> 현재 다른 사용하는 UPS에 사용하는 OPz*** 모델의 경우 가스 캡이
> 있습니다. 현장에서 설치하시는 분들은 캡(열지 말라고 적혀있음)을
> 열어서 축전지 내부의 가스를 가끔씩 빼주는 것도 좋다고 하는데...?
> 맞는 말씀이신지? 그리고 가스 캡이 있는 축전지의 전극 단자에서
> 녹색, 흰색 이물질이 발생하는 경우가 있던데, 흰색은 황산 가스가
> 새어나온 것이고 녹색은 전해액 중 가스 결합시 발생한 물이 흘러 나온 것
> 으로 알고 있습니다. 제가 제대로 알고 있는 건가요?
> 공급업체에 정밀 진단을 의뢰하여도 단자에 녹색, 흰색 이물질이 생겨도
> 전혀 문제가 없다고 하던데... 사실 운용자 입장에서 걱정이 됩니다.
>
> 좋은 말씀 부탁드립니다....
>

역쉬 궁금이님이시군요.. ㅡ____ㅡ ;; ㅡ_ㅡ;; ^^;;

무보수 밀폐형이라도 국내제품에는 거의 바늘구멍 이상되는 구멍이 상부
에 있습니다. 재결합에 실패한 10%가 이곳으로 빠져나가겠지요..

배불음현상이 육안으로(객관성 있는: 여러사람이 봐서 불렀다라고 지적
한경우)확인이 됐다면 일단 정상적인 상태를 아니라고 봅니다.

제 경험으로 국내산 제품을 기준으로 정상적으로 사용하다가 2년혹은3년
교체할 경우에는 거의 외형은 원형상태를 유지하고 있습니다.배불음 현
상이 없다는 애기입니다.

배불음 현상 생기는 가장 흔한 상태는 과충전상태가 가장 대표적이고
열이 많이 발생합니다. 그외배불음 상태는 제가 경험한 경우가 없네요.

균등충전(EQUALIZING CHARGE)을 자주해도 그럴수 있습니다만 요즘 배터
리 회사에서는 균등충전은 하지 않아도 수명이나 용량변화는 없다고
했습니다(세방전지 기술부:ES Type).

이물질의 녹색 흰색 발생원인은 판단해드릴수가 없네요.
이물질분석까지는 한적이 없기 때문입니다.. ㅡㅡ;;

발생은 내부개스가 공기중하고 화학반응을 일으켜서 나오는것이라고만
알고 있으며 배터리의 상태하고는 직접적으로 관련이 없는것으로
알려져 있습니다.

관리는 발생부위를 잘 닦아내고 단자부위를 그리스(공기에 노출되지 않는)
등으로 보호막을 입히는것도 좋다고 합니다.

휴~~~ 답변이 되었나요?.....
외부에 나가려다가 메일받고(메일로 연결되어 있슴)답변드립니다.

나중에 UPS교체나 배터리교체할 경우에 연락주시기 바랍니다.
홈페이지 관리에 많은 힘이 된답니다.. ^^;;

오늘 하루도 좋은날 되시길 바랍고........