UPS 출력전압 문의 드립니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.180.17) 작성일15-03-24 13:08 조회2,383회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요..
> 다름이 아니옵고 UPS 출력전압에 대해 궁금증이 있어 문의 드립니다.
> 우선 저희 UPS는 입력 3상3선식 440V 이고 UPS 출력전압 3상3선식 380V입니다.
> 그리고 베터리는 12V 200Ah 20cell 입니다.
> 여기서 궁금한것이 베터리 전압이 12*20=240V 입니다.
> 그럼 이전압이 정전시 인버터 1차측에 공급되고 인버터에 의해 저흐가 사용하는 380V로
> 부하에 공급되는지 알고 있습니다.
> 그런데 어떤 원리로 승압이 되는지 궁금합니다.
> 그리고 승압이되어 공급되면 베터리 용량이 감소되지는 않는지요???
> 낮은 전압으로 높은 전압을 승압하여 사용하면 전류가 상승할것이고 그만큼
> 베터리 용량의 200Ah를 제대로 사용하지 못하지 않나 싶습니다.
> 답변 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
일반적인 UPS는 non transformer 타입과 transformer 타입이 있습니다.
배터리가 20cell방식이면 트랜스 방식으로 구성되는것이 일반적입니다.
인버터 트랜스를 승압을 해서 사용하게되면 배터리 수량과 전압을 자유롭게 선정할수가 있습니다.
인버터 트랜스에서 승압을 알맞게 하면 되는거죠...
트랜스가 없으면 정류부의 전압을 승압하는 경우도 있습니다
일반적으로 소용량에서 많이 사용하는겁니다.
물론 용량이 큰 제품도 많이 사용하지만 배터리 전압과 수량이 최소 32 (64개)이상되어야 하죠..
트랜스를 사용하지 않으면 최소 배터리전압만큼은 인버터해서 220V가 나오려면 최소 직류전압이 필요합니다
더 상세한 내용이나 질문이 있으시면 이 게시물에 문의하시면 시간나는데로 답변 달아드리겠습니다
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다
> 안녕하세요..
> 다름이 아니옵고 UPS 출력전압에 대해 궁금증이 있어 문의 드립니다.
> 우선 저희 UPS는 입력 3상3선식 440V 이고 UPS 출력전압 3상3선식 380V입니다.
> 그리고 베터리는 12V 200Ah 20cell 입니다.
> 여기서 궁금한것이 베터리 전압이 12*20=240V 입니다.
> 그럼 이전압이 정전시 인버터 1차측에 공급되고 인버터에 의해 저흐가 사용하는 380V로
> 부하에 공급되는지 알고 있습니다.
> 그런데 어떤 원리로 승압이 되는지 궁금합니다.
> 그리고 승압이되어 공급되면 베터리 용량이 감소되지는 않는지요???
> 낮은 전압으로 높은 전압을 승압하여 사용하면 전류가 상승할것이고 그만큼
> 베터리 용량의 200Ah를 제대로 사용하지 못하지 않나 싶습니다.
> 답변 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
일반적인 UPS는 non transformer 타입과 transformer 타입이 있습니다.
배터리가 20cell방식이면 트랜스 방식으로 구성되는것이 일반적입니다.
인버터 트랜스를 승압을 해서 사용하게되면 배터리 수량과 전압을 자유롭게 선정할수가 있습니다.
인버터 트랜스에서 승압을 알맞게 하면 되는거죠...
트랜스가 없으면 정류부의 전압을 승압하는 경우도 있습니다
일반적으로 소용량에서 많이 사용하는겁니다.
물론 용량이 큰 제품도 많이 사용하지만 배터리 전압과 수량이 최소 32 (64개)이상되어야 하죠..
트랜스를 사용하지 않으면 최소 배터리전압만큼은 인버터해서 220V가 나오려면 최소 직류전압이 필요합니다
더 상세한 내용이나 질문이 있으시면 이 게시물에 문의하시면 시간나는데로 답변 달아드리겠습니다
감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다