UPS입 출력 위상관련
페이지 정보
작성자 관리자 (183.♡.242.46) 작성일15-04-21 11:58 조회1,901회 댓글0건관련링크
본문
>
> UPS관련 몇가지 기술문의 사항이 있어 메일드립니다.
> 갤럭시5000을 2대 병렬로 사용하고 있습니다.
> 1.UPS의 경우 인버터로 최종출력되어 부하에 공급되는데, 이 부하의 위상은
> STS전단의 상용전원과 위상을 항상 CHECK하는 것으로 알고있습니다.(맞는지요?)
>
> - 그러면 UPS출력전원의 위상은 상용전원 위상과 항상 동일하다고 볼수 있을까요?
>
> - 동일하지 않다면 위상차는 어느정도 일지요?
>
> 2.UPS의 경우 병렬로 2그룹이 존재합니다.
>
> - STS와 위상을 CHECK하고 있기에 A동 UPS와 B UPS의 출력전압의 위상은 동일하다 볼수있을련지요?
> (전단 TR은 다르지만 동일한 한전전원입니다.)
>
>
안녕하세요...
네 일반 전원과 UPS 출력 전원과의 동기는 항상 맞게 되어있습니다.
하지만 정전상태에서 복전될때(상용전원이 다시들어올때)에는 UPS 자체적인 주파수로 발진하다가
다른 동기상태의 전원이 들어오기때문에 약 1분-5분정도의 동기를 맞출때까지 시간이 필요합니다.
이 상태에서는 서로 동기가 맞지 않고 있고 서서히 UPS측에서 일반 상용전원의 동기를 맞추려고 하는 과정이 있습니다.
병렬 두그룹에서의 출력측 동기는 서로 맞다고 보시면 됩니다.
위의 경우처럼 정전후 복전시에는 동기가 틀어져 있기때문에 그때 동기맞추는 시간에만 틀어져 있으며
정상동작인 경우에는 항시 동기가 상용전원과 맞추고 있다고 보시면 됩니다.
STS도 일반적인 제품이 경우에는 동기가 맞춰진 상태에서만 절체되는 기능이있습니다.
물론 한쪽의 전원이 갑자기 아웃되는 경우에는 동기와 관련없이 절체되는 기능이 있습니다만
양쪽전원이 동시에 인입되어 있는 경우에는 동기를 맞추게 되어 있습니다
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다
> UPS관련 몇가지 기술문의 사항이 있어 메일드립니다.
> 갤럭시5000을 2대 병렬로 사용하고 있습니다.
> 1.UPS의 경우 인버터로 최종출력되어 부하에 공급되는데, 이 부하의 위상은
> STS전단의 상용전원과 위상을 항상 CHECK하는 것으로 알고있습니다.(맞는지요?)
>
> - 그러면 UPS출력전원의 위상은 상용전원 위상과 항상 동일하다고 볼수 있을까요?
>
> - 동일하지 않다면 위상차는 어느정도 일지요?
>
> 2.UPS의 경우 병렬로 2그룹이 존재합니다.
>
> - STS와 위상을 CHECK하고 있기에 A동 UPS와 B UPS의 출력전압의 위상은 동일하다 볼수있을련지요?
> (전단 TR은 다르지만 동일한 한전전원입니다.)
>
>
안녕하세요...
네 일반 전원과 UPS 출력 전원과의 동기는 항상 맞게 되어있습니다.
하지만 정전상태에서 복전될때(상용전원이 다시들어올때)에는 UPS 자체적인 주파수로 발진하다가
다른 동기상태의 전원이 들어오기때문에 약 1분-5분정도의 동기를 맞출때까지 시간이 필요합니다.
이 상태에서는 서로 동기가 맞지 않고 있고 서서히 UPS측에서 일반 상용전원의 동기를 맞추려고 하는 과정이 있습니다.
병렬 두그룹에서의 출력측 동기는 서로 맞다고 보시면 됩니다.
위의 경우처럼 정전후 복전시에는 동기가 틀어져 있기때문에 그때 동기맞추는 시간에만 틀어져 있으며
정상동작인 경우에는 항시 동기가 상용전원과 맞추고 있다고 보시면 됩니다.
STS도 일반적인 제품이 경우에는 동기가 맞춰진 상태에서만 절체되는 기능이있습니다.
물론 한쪽의 전원이 갑자기 아웃되는 경우에는 동기와 관련없이 절체되는 기능이 있습니다만
양쪽전원이 동시에 인입되어 있는 경우에는 동기를 맞추게 되어 있습니다
감사합니다 좋은 하루되시기 바랍니다