> 안녕하세요!
> 저는 교회음향기사입니다.
> 저희교회는 규모가 커서 음향기계 및스피커가 많아 문제점이 많은데 그 중 가장 큰 문제가 1700명을 수용하는 예배 시간중 변압기 3300/380 에서 대형공조기 가동시 기계적 소리가 음향 시스템으로 유입되어 스피커에 많은
> 잡음이 드린다는 것입니다. 저희교회의 전력량은 한전용량 720KV.소비용량440KV로서 한전229000V에서 3300V으로 다시380V 3상4선식으로 전환되는 배전계통입니다. 참고로 음향실의 사용전력은 5KV를 넘지 않으며 3상4선중
> 단상사용중이며 전압은 214V정도 나옵니다.( 32채널 믹서콘설 EQ 8대,
> 파워앰프20대 사용중입니다.)(각 기계의 입력전압은 220V 입니다)
> 기술적인 문의이기도 하며,AVR 및 UPS 를 보유하지 않고 있기에 많은 관심을 가지게 되었습니다. 저희 교회에 맞는 기술지도 및 교회에 맞는기계의 설치 견적을 알고 싶습니다.
> 아울러 귀사의 무궁한 발전을 기도합니다.
>
안녕하십니까.
스피커에 혼입되는 잡음은 주로 앰프 초단부분에 실리는 경우가 많습니다.
이를테면 주로 마이크측의 라인에서 실리는 경우가 대부분입니다.
또한 앰프와 잡음원(공조설비)가 가까이 있기때문에 잡음이 실리는
경우가 있고 전원라인을 타고 잡음이 실리는 경우가 있습니다.
위의 세가지 원인중에 전원라인에 잡음이 실리는 경우에만 UPS설치를
하면 해결되는 경우입니다.
귀 교회측에서는 일단 마이크 부분의 실드선 연결상태와 라인상태
(마이크와 앰프)를 확인하시고 점검하시는 것이 좋을것 같습니다.
대형공조시설의 전원과 앰프설비측의 라인과 같은 트레이에 실려있는지
접지가 잘 되어 있는지, 대형공조시설의 전원라인과 앰프측의 전원이
동일한 전원으로 연결되어있는지등을 일차적으로 확인하시는것이
좋을것 같습니다.
사실 앰프측에 UPS 연결한다고 해결되는 문제가 아닐것 같습니다.
물론 전원측에 실리는 잡음이라면 가능합니다만 일단 정확한 원인파악
부터 해야만 될것 같습니다.
잡음원인중에 UPS에서 해결되는 부분이 약 20-30%밖에 안된다는 애기입니
다.
대략적인 답변을 드렸습니다만 점검후 원인이 나오면 다시 연락주시면
같이 파악을 해봐드리겠습니다.
그럼 즐거운 날 되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 안녕하세요!
> 저는 교회음향기사입니다.
> 저희교회는 규모가 커서 음향기계 및스피커가 많아 문제점이 많은데 그 중 가장 큰 문제가 1700명을 수용하는 예배 시간중 변압기 3300/380 에서 대형공조기 가동시 기계적 소리가 음향 시스템으로 유입되어 스피커에 많은
> 잡음이 드린다는 것입니다. 저희교회의 전력량은 한전용량 720KV.소비용량440KV로서 한전229000V에서 3300V으로 다시380V 3상4선식으로 전환되는 배전계통입니다. 참고로 음향실의 사용전력은 5KV를 넘지 않으며 3상4선중
> 단상사용중이며 전압은 214V정도 나옵니다.( 32채널 믹서콘설 EQ 8대,
> 파워앰프20대 사용중입니다.)(각 기계의 입력전압은 220V 입니다)
> 기술적인 문의이기도 하며,AVR 및 UPS 를 보유하지 않고 있기에 많은 관심을 가지게 되었습니다. 저희 교회에 맞는 기술지도 및 교회에 맞는기계의 설치 견적을 알고 싶습니다.
> 아울러 귀사의 무궁한 발전을 기도합니다.
>
안녕하십니까.
스피커에 혼입되는 잡음은 주로 앰프 초단부분에 실리는 경우가 많습니다.
이를테면 주로 마이크측의 라인에서 실리는 경우가 대부분입니다.
또한 앰프와 잡음원(공조설비)가 가까이 있기때문에 잡음이 실리는
경우가 있고 전원라인을 타고 잡음이 실리는 경우가 있습니다.
위의 세가지 원인중에 전원라인에 잡음이 실리는 경우에만 UPS설치를
하면 해결되는 경우입니다.
귀 교회측에서는 일단 마이크 부분의 실드선 연결상태와 라인상태
(마이크와 앰프)를 확인하시고 점검하시는 것이 좋을것 같습니다.
대형공조시설의 전원과 앰프설비측의 라인과 같은 트레이에 실려있는지
접지가 잘 되어 있는지, 대형공조시설의 전원라인과 앰프측의 전원이
동일한 전원으로 연결되어있는지등을 일차적으로 확인하시는것이
좋을것 같습니다.
사실 앰프측에 UPS 연결한다고 해결되는 문제가 아닐것 같습니다.
물론 전원측에 실리는 잡음이라면 가능합니다만 일단 정확한 원인파악
부터 해야만 될것 같습니다.
잡음원인중에 UPS에서 해결되는 부분이 약 20-30%밖에 안된다는 애기입니
다.
대략적인 답변을 드렸습니다만 점검후 원인이 나오면 다시 연락주시면
같이 파악을 해봐드리겠습니다.
그럼 즐거운 날 되시길 바랍니다. 감사합니다.