ups용 축전지의 back up time에 관한 문의

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-09-05 00:00 조회3,909회 댓글0건

본문

>
> 안녕하십니까?
> ups용 축전지의 용량이 160AH이고 180CELL을 직렬연결하여
> 3상 40KVA의 UPS 두대를 병렬 연결하여 사용하고 있는데,
> 축전지의 BACK-UP TIME을 파악하여 좀더 안정적인 운용을
> 하고자 하오나 여기에 관련한 계산방식이나 기카 다른 자료를
> 구하기가 매우 힘들어 문의 드립니다.
> 꼭 좀 알려주시면 감사하겠습니다.
> 그럼 좋은하루 보내십시요!!!
>

안녕하세요

문의하신 Battery 종류는 Ni-Cd(니켈카드늄)Battery 인데 이 Battery
는 사용상태및 년수,보수,사용온도등에 따라 방전시간이 차이가 납니다.

또 UPS두대를 병렬사용하신다고 했는데 Stand-By 방식인지 부하분담
방식인지에 따라서도 차이가 납니다. 두대의 효율까지 계산을 하기
때문이지요.

일단 Stand-By방식이며, 신품Battery,최대부하시 기준으로 대략적인
계산을 하면 약 10분-15분정도 나옵니다.

Battery 제조회사마다 계산방식이 있으며 CD 화하여 제공하는 업체도
있습니다. 검토하시고 요청하셔서 그 계산방법대로 하는것이 가장
정확하겠지요.

위 계산 결과도 Full 부하시 기준으로 했지만 실제 현장에서 사용하
는 경우에는 50%정도의 부하를 사용합니다.

물론 정전보상시간도 ?아지겠지요. 이렇틋 정확한 방전시간 계산은
사실상 어렵습니다.
주위온도 또한 수명과 방전시간에 많은 차이를 보입니다.

정확한 계산를 하지 못해서 미안합니다.

오늘도 즐겁게 보내시길 바라면서...

감사합니다.