수고하십니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-07-21 00:00 조회4,541회 댓글0건관련링크
본문
>
> 전 통신국사의 근무자로 UPS 및 정류기를 관할하는데 이 장비에 물려 있는것이 중요하기에 함부로 방전시험및 장비의 자체 시험및 정밀 점검을
> 하지 못하고 있읍니다.UPS 내부에 AC,DC CONDENCER 이 있는데 제가 알기론
> 고장이 많이 나는 부위로 님의 홈피에서 5~7년 의 교환주기로 되어 있는데
> 이는 어떤 근거로 또한 이런 조항(법규)가 있는지 실지로 이를 하자면 돈문제로 이를 제시해야 하는데 제가 아는것은 단편적입니다
> 또한 UPS 내부에 CHOCK회로 및 SNOBBER 가 있는데 역활이 어떤것인지
> 궁금합니다 번거롭더라도 이 회로 DRAWING 이 있다면 부탁 드립니다
> (UPS 300KVA * 3 조,정류기 4800,3000.2800A)
>
사이트 방문해주셔서 감사드립니다.
문의하신 콘덴서의 교환주기는 별도 법규등이 없는것으로 알고 있습니다.
다만 외국제품등의 기술자료를 토대로 적용하는것이며 평균고장률(외제)
MTBF등으로 산출하는것입니다.
Chok회로는 정류부의 평활회로에서 사용하며 고조파 발생등이 많이 개선
되고 DC 콘덴서의 수명에도 영향을 미칩니다.
스노바 회로는 주로 반도체 스위칭하는 부분에 서어지등을 감소하여 구동
반도체 소자의 수명과 주변회로에 영향을 미칩니다.
드로잉등은 그림화일로 7월말 전에 당 홈페이지 각 부분별로 실릴 예정
입니다.
그럼 상세한 답변을 원하시면 별도 메일을 보내시면 아는 데로 연락드리
겠습니다. 감사합니다
항상 좋은날 있으시길 바랍니다.