수고하십니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-07-26 00:00 조회4,202회 댓글0건관련링크
본문
>
> 더운신데 고생이 많으 십니다 또한번 번거롭게 하는군요
> 저의 ups는 300kva 3조로 2,3조는 부하 공급용 1조는 2,3조 예비용으로
> 운영하고 있읍니다 제가 알고자 하는것은 ups에 static switch를 알고
> 싶읍니다 현재 on line 방식으로 bapass,static,inverter....,라인으로
> 되어 있어 평시에는 static,inverter 라인으로 공급하고 문제시 bapass
> 방식으로 운영을 하고 있는데 static switch가 하는 역활이 무엇인지
> 입력단의 필터링하지 않는 static switch 와 필터링 되어 출력된 inverter
> 라인의 동일 라인이라 해도 전기적인 특성이 다른데 동시 부하 공급을
> 하여도 충돌이 일어나지 않은지 궁금합니다.
> 또한 예비용 ups도 동일 수전 라인 인데 예비용 ups의 static switch
> 으로 다른 ups로 병렬 공급시 충돌이 일어나지 않는지 궁금합니다
> 또한번 번거롭게 하는군요 그렇지만 전기분야에 몸담고 있는 한사람으로
> 이 분야에 어디서 자문을 구하려해도 석연치 않고 이렇게 나마 도움을
> 청합니다
> 항상 행복하세요
>
안녕하세요.
자주 들러주셔서 감사드립니다.
UPS 구입하실때에도 연락주시면 감사하겠습니다. ^^;;
스태틱스위치의 역할은 인버터의 출력을 무순단으로 출력에 공급하기 위한
반도체(주로 SCR)를 사용한 반도체 스위치라고 보시면 됩니다.
위와 같이 병렬구동방식에서는 각각의 인버터 출력끼리 동기된상태(서로의
출력을 감시해서 동기상태와 부하량을 감지)로 유지하기 위한 반도체스위치
입니다. 출력끼리 병렬연결되어 있는 상태를 유지하기위해서는 서로의 콘
트롤부가 감시하고 출력 밸런스를 조정하는 회로를 공유하여야 하기때문입
니다.물론 콘트롤부는 별도 서로의 회로에 접속이 되어있는거죠.
바이패스의 종류도 여러가지가 있지만 주로 인버터에서 한전전원으로
연결하는 경우에 바이패스라인이라고 하죠.
바이패스(한전전원)의 동기상태를 감지해서 항상 인버터에서 한전전원의
상태와 같도록(동기상태) 인버터를 가동하게 됩니다.
정전되면 내부콘트롤 부에서 크리스탈이나 기타 발진회로를 통해 60Hz로
공급을 하고 복전(전원이 들어오면)되면 다시 바이패스와 동기를 맞추는
동작하게 됩니다.
동기를 맞추지 못하면 인버터와 바이패스로 절체를 시키지 않습니다.
그래서 충돌이 일어나지 않죠.
복전되는 순간에 가끔 웅--하는 큰 소리가 들릴수가 있는데 이는 입력되는
순간 동기를 맞추는 과정의 소리일수도 있습니다.
(입력트랜스의 투입소음일수도 있슴)
예비용 UPS도 기존 UPS출력을 감지해서 그 전원에 항상 인버터의 동기를
맞추고 있다가 비상시(기존UPS 고장시)에 스태틱 스위치를 통해 출력에
무순단으로 공급을 하게 됩니다.
아뭍튼 이 스태틱 스위치가(SCR) 이 UPS에서 상당히 중요한 역할을 담당
하고 있습니다. 그래서 SCR의 게이트 드라이브 전원도 입력측과 출력측
Battery측등 세군데에서 공급을 하고 SCR의 용량 또한 출력공급전류의
최대200% 이상 되어야 신뢰도를 기대할수 있습니다.
요즘 가격경쟁관계로 이 출력 SCR 게이트드라이브 전원공급을 Battery에서
만 공급하고 SCR의 용량또한 충분하게 산정을 하지 않는 경우가 있는데
이런 제품은 나중에 문제 발생소지가 많다고 볼수 있습니다.
회로를 첨부해서 설명하면 좋겠는데 시간과 실력이 따르질 못하네요.
답변이 잘 되었는지요..
그럼 오늘 하루 좋은날 되시길 바랍니다.
> 더운신데 고생이 많으 십니다 또한번 번거롭게 하는군요
> 저의 ups는 300kva 3조로 2,3조는 부하 공급용 1조는 2,3조 예비용으로
> 운영하고 있읍니다 제가 알고자 하는것은 ups에 static switch를 알고
> 싶읍니다 현재 on line 방식으로 bapass,static,inverter....,라인으로
> 되어 있어 평시에는 static,inverter 라인으로 공급하고 문제시 bapass
> 방식으로 운영을 하고 있는데 static switch가 하는 역활이 무엇인지
> 입력단의 필터링하지 않는 static switch 와 필터링 되어 출력된 inverter
> 라인의 동일 라인이라 해도 전기적인 특성이 다른데 동시 부하 공급을
> 하여도 충돌이 일어나지 않은지 궁금합니다.
> 또한 예비용 ups도 동일 수전 라인 인데 예비용 ups의 static switch
> 으로 다른 ups로 병렬 공급시 충돌이 일어나지 않는지 궁금합니다
> 또한번 번거롭게 하는군요 그렇지만 전기분야에 몸담고 있는 한사람으로
> 이 분야에 어디서 자문을 구하려해도 석연치 않고 이렇게 나마 도움을
> 청합니다
> 항상 행복하세요
>
안녕하세요.
자주 들러주셔서 감사드립니다.
UPS 구입하실때에도 연락주시면 감사하겠습니다. ^^;;
스태틱스위치의 역할은 인버터의 출력을 무순단으로 출력에 공급하기 위한
반도체(주로 SCR)를 사용한 반도체 스위치라고 보시면 됩니다.
위와 같이 병렬구동방식에서는 각각의 인버터 출력끼리 동기된상태(서로의
출력을 감시해서 동기상태와 부하량을 감지)로 유지하기 위한 반도체스위치
입니다. 출력끼리 병렬연결되어 있는 상태를 유지하기위해서는 서로의 콘
트롤부가 감시하고 출력 밸런스를 조정하는 회로를 공유하여야 하기때문입
니다.물론 콘트롤부는 별도 서로의 회로에 접속이 되어있는거죠.
바이패스의 종류도 여러가지가 있지만 주로 인버터에서 한전전원으로
연결하는 경우에 바이패스라인이라고 하죠.
바이패스(한전전원)의 동기상태를 감지해서 항상 인버터에서 한전전원의
상태와 같도록(동기상태) 인버터를 가동하게 됩니다.
정전되면 내부콘트롤 부에서 크리스탈이나 기타 발진회로를 통해 60Hz로
공급을 하고 복전(전원이 들어오면)되면 다시 바이패스와 동기를 맞추는
동작하게 됩니다.
동기를 맞추지 못하면 인버터와 바이패스로 절체를 시키지 않습니다.
그래서 충돌이 일어나지 않죠.
복전되는 순간에 가끔 웅--하는 큰 소리가 들릴수가 있는데 이는 입력되는
순간 동기를 맞추는 과정의 소리일수도 있습니다.
(입력트랜스의 투입소음일수도 있슴)
예비용 UPS도 기존 UPS출력을 감지해서 그 전원에 항상 인버터의 동기를
맞추고 있다가 비상시(기존UPS 고장시)에 스태틱 스위치를 통해 출력에
무순단으로 공급을 하게 됩니다.
아뭍튼 이 스태틱 스위치가(SCR) 이 UPS에서 상당히 중요한 역할을 담당
하고 있습니다. 그래서 SCR의 게이트 드라이브 전원도 입력측과 출력측
Battery측등 세군데에서 공급을 하고 SCR의 용량 또한 출력공급전류의
최대200% 이상 되어야 신뢰도를 기대할수 있습니다.
요즘 가격경쟁관계로 이 출력 SCR 게이트드라이브 전원공급을 Battery에서
만 공급하고 SCR의 용량또한 충분하게 산정을 하지 않는 경우가 있는데
이런 제품은 나중에 문제 발생소지가 많다고 볼수 있습니다.
회로를 첨부해서 설명하면 좋겠는데 시간과 실력이 따르질 못하네요.
답변이 잘 되었는지요..