축전지 충전전류에 대한 질문
페이지 정보
작성자 궁금이 (220.♡.73.223) 작성일01-07-31 00:00 조회4,262회 댓글0건관련링크
본문
수고 많으십니다.
매일 이 Q&A 게시판을 보지만, 늘 상세한 설명을 해주시는 부장님 덕분에
많은 것을 배우고 있습니다.
제가 근무하는 회사에서는 몇 가지 UPS를 사용하고 있는데, 이상한 점이
발견되어 문의 드리고자 합니다.
UPS용 축전지의 충전 전류는 DC라고 알고 있습니다. 그런데 몇일전에
후크메타로 충전전류를 측정하다가 AC 리플 전류는 얼마일까하는 생각에
AC 전류를 측정하였더니 AC 전류치가 매우 크게 검침되었습니다.
제조업체에 의뢰하니 누구는 장비에 문제가 있다고 하고, 누구는 허전류
라고..누구는 후크가 고장일거라고 하고...
참고로 말씀드리면 각 UPS별 축전지 충전부측에서 검침된 AC전류값은
다음과 같습니다.
1. MGE UPS 200KVA * 1대 : 8.5Aac
2. XX UPS 150KVA * 1대 : 50.4Aac
3. ○○UPS 100KVA * 1대 : 16.7Aac
4. ○○UPS 75KVA * 1대 : 6.2Aac
측정했던 후크메타는 고장이 아니고 위의 값은 몇번을 재확인한 것입니다.
축전지에 이런 AC 전류가 유입되면 축전지 수명이 단축될텐데..
제가 잘못 알고 있는 건가요? 고견을 부탁드립니다....
매일 이 Q&A 게시판을 보지만, 늘 상세한 설명을 해주시는 부장님 덕분에
많은 것을 배우고 있습니다.
제가 근무하는 회사에서는 몇 가지 UPS를 사용하고 있는데, 이상한 점이
발견되어 문의 드리고자 합니다.
UPS용 축전지의 충전 전류는 DC라고 알고 있습니다. 그런데 몇일전에
후크메타로 충전전류를 측정하다가 AC 리플 전류는 얼마일까하는 생각에
AC 전류를 측정하였더니 AC 전류치가 매우 크게 검침되었습니다.
제조업체에 의뢰하니 누구는 장비에 문제가 있다고 하고, 누구는 허전류
라고..누구는 후크가 고장일거라고 하고...
참고로 말씀드리면 각 UPS별 축전지 충전부측에서 검침된 AC전류값은
다음과 같습니다.
1. MGE UPS 200KVA * 1대 : 8.5Aac
2. XX UPS 150KVA * 1대 : 50.4Aac
3. ○○UPS 100KVA * 1대 : 16.7Aac
4. ○○UPS 75KVA * 1대 : 6.2Aac
측정했던 후크메타는 고장이 아니고 위의 값은 몇번을 재확인한 것입니다.
축전지에 이런 AC 전류가 유입되면 축전지 수명이 단축될텐데..
제가 잘못 알고 있는 건가요? 고견을 부탁드립니다....