축전지 충전전류에 대한 질문

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-07-31 00:00 조회5,237회 댓글0건

본문

>
> 수고 많으십니다.
> 매일 이 Q&A 게시판을 보지만, 늘 상세한 설명을 해주시는 부장님 덕분에
> 많은 것을 배우고 있습니다.
> 제가 근무하는 회사에서는 몇 가지 UPS를 사용하고 있는데, 이상한 점이
> 발견되어 문의 드리고자 합니다.
>
> UPS용 축전지의 충전 전류는 DC라고 알고 있습니다. 그런데 몇일전에
> 후크메타로 충전전류를 측정하다가 AC 리플 전류는 얼마일까하는 생각에
> AC 전류를 측정하였더니 AC 전류치가 매우 크게 검침되었습니다.
> 제조업체에 의뢰하니 누구는 장비에 문제가 있다고 하고, 누구는 허전류
> 라고..누구는 후크가 고장일거라고 하고...
>
> 참고로 말씀드리면 각 UPS별 축전지 충전부측에서 검침된 AC전류값은
> 다음과 같습니다.
> 1. MGE UPS 200KVA * 1대 : 8.5Aac
> 2. XX UPS 150KVA * 1대 : 50.4Aac
> 3. ○○UPS 100KVA * 1대 : 16.7Aac
> 4. ○○UPS 75KVA * 1대 : 6.2Aac
>
> 측정했던 후크메타는 고장이 아니고 위의 값은 몇번을 재확인한 것입니다.
> 축전지에 이런 AC 전류가 유입되면 축전지 수명이 단축될텐데..
> 제가 잘못 알고 있는 건가요? 고견을 부탁드립니다....
>

안녕하세요...

어려운 질문을 많이 하시는 분이시네요...^^;;

정확한 전류를 측정하시려면 실효치(RMS) 측정하는 훅크메타로 하시기
바랍니다.
일반 훅크메타는 완전 사인파형 전류아니면 정확한 측정이 되지 않습니다.

정확히 측정하신것이 맞다면 리플전류가 맞습니다.
주로 인버터 백리플과 위상제어용 충전기의 리플전류가 있습니다.

인버터 백리플보다는 위상제어용 충전기의 출력 리플전류가 많이 함유
되었다고 보시면 될것입니다.- 정전상태가 아니기 때문

그러나 Battery충전은 약간의 맥류성분이 함유된것이 좋다고 합니다.
맥류성분이 단자간의 활성상태를 만들게 되어 충전상태를 좋게 한다고
알고 있습니다.-(정확한 것은 기술자료를 봐야 겠습니다)

그이상의 기술적인것은 세방전지업체 기술부에 문의해보시기 바랍니다.

위의 측정상태 결과에서 150KVA의 UPS는 많은 리플을 함유하여 문제가
발생할수도 있겠네요. 다시 정확한 측정을 해보는것이 좋겠습니다.

방전상태에서 충전중이거나 정류부(충전부)의 위상제어부분이 문제가
있을수도 있겠네요.

이를테면 위상중 90도(피크치)에서의 동작을 하고 있는중 계측을 했다
면 높은 수치를 나타낼수가 있으며 출력측 평활회로에서의 문제가
될수도 있습니다.

제작과정에서 이부분이 검토가 되지 않은상태에서 시험제작이 되었다든
지 리액터나 평활용 캐패시터의 수명이 다되었다든지..

재 점검이 필요한 상태인것 같습니다.

답변이 되었나요.

정확한 데이타없이 알고 있는(기억나는) 사항만 애기 하려니 힘듭니다.
위의 내용중 약간 잘못알고 있는 내용도 있을수도 있습니다.

중요한것은 한번 직접 자료검토등을 해서 정확하게 알고 계시면 님의
업무에 많은 도움이 될것입니다.

오늘도 즐겁은 하루 보내시길 바랍니다.