UPS가 장비 킬러라니...
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-08-07 00:00 조회3,864회 댓글0건관련링크
본문
>
> 저희가 UPS라는걸 도입했다가 자꾸 피해가
>
> 속출하여 질문 드립니다. (여기서 도입한것은 아님)
>
> 우선 저희가 두군데에 UPS를 설치 했습니다.
>
> 한곳에서 사용도중 펑 소리가 나더니 고가의 방송장비들과
>
> 컴퓨터 파워, 모니터 파워보드등 장비들의 전원계통을
>
> 다 날려먹었습니다. 공급업체에서는 자기잘못이 아니라구
>
> 잡아 때는 군요...(원인불명...)
>
> 또한군데에 설치된 UPS는 이상하게도 UPS를 사용하면 마우스와
>
> 키보드가 이상해집니다. 마우스는 두개의 모니터를 넘나들며
>
> 지맘데로 마우스클릭이 되며 전혀 사용이 불가합니다..
>
> 이로인해 1억원이 넘는 장비를 사용 못하고 있습니다.
>
> (장비사용을 위해서는 바이패스를 해서 전원사용..UPS를 왜 동비했는지..)
>
> 컴퓨터로 전원관리해주는 기능도 없고 고가의 방송장비들을
>
> 이름도 웹페이지 조차 없는 기업에 맡긴다는게 영 찝찝했지만 어쩔수
>
> 없이 도입했건만 이런일이 벌어 지는깐 어이가 없을 뿐입니다.
>
> 제가 질문드리고 싶은건 UPS로 인해서 파워가 나갈수 있는건지와
>
> 자주 일어나는 일인지
>
> UPS로 인해 컴퓨터의 입력장치에 영향이 있는건지가 궁금합니다.
>
> 참고로 UPS있는 바닥 밑으로 파이프를 통해 마우스 선들이 지나갑니다..
>
> UPS문제가 확실하다면 반품을 귀사에서 제품을
>
> 구입하고 싶습니다. 용량은 현재 10k짜리를 쓰는데 설계당시와
>
> 다르게 장비가 줄어서 6k정도면 될거 같습니다. 견적도 부탁드립니다.
>
>
> 어떻게 기기를 보호할 UPS장비가 기기를 박살내는걸까요..
>
>
> 이글 보시는 UPS구입자 분들 제가 당한 UPS는 이 업체에서 구입한것이
>
> 아닙니다. 오해하지 마세요...
>
감사합니다. 오해하지는 않을것 같네요.
우선 이상증세에 대해 말씀 드리겠습니다.
마우스가 움직이는것이 뜻대로 되지 않고 이상동작을 하는경우, UPS를
끄거나 바이패스 시키면(인버터 동작하지 않은 상태) 정상으로 돌아오는
경우에는 UPS의 문제일 가능성이 높습니다.
인버터 동작할 경우 고주파로 인한 방사노이즈의 가능성입니다.
제품마다 이 노이즈 발생정도가 차이가 납니다. 물론 저가격의 UPS가
정도가 심하겠지요.
물론 데이타라인의 간섭도 문제이겠지만 일단 UPS와 2M이상 떨어뜨려
놓고 사용해보세요.
증상이 사라질것입니다.
마찬가지 이면 일단 UPS의 출력 전원라인과 데이타라인등 컴퓨터 배선이
문제가 됩니다.
UPS를 사용도중에 펑소리가 나고 연결되어 있는 파워등이 나갔다면 일단
펑소리가 난 UPS를 의심해봐야 겠지요.
하지만 UPS출력 전원의 사용중 지속적인 쇼트가 일어났든지, 연결되어 있
는 파워중 하나가 쇼트가 나서 문제가 UPS로 옮겨갔는지는 정밀하게
확인을 해봐야 합니다.
하지만 출력에 지속적인 쇼트가 났더라도 UPS에 내장되어 있는 휴즈와
차단기에 의해 펑소리는 나지 말아야 됩니다.
방송장비에서는 접지상태도 잘 확인을 해봐야 합니다.
방송장비의 라인등은 주로 실드선을 많이 사용하는데 이곳의 피복이
벗겨지면서 누전되는 사고도 발생하는 경우가 있습니다.
출력 파워산정에서도 앰프등은 방송하는 상태에 따라 파워의 변동폭이
큽니다. 최초 검토하실때 여유있는 용량산정이 중요합니다.
최근 UPS업체의 과다한 경쟁으로 인하여 저가격과 단납기등이 심각할
정도입니다.
구입하시는 분들은 저가격으로만 구입하시지 마시고 반드시 업체와 신뢰
성있는 곳에서 검토하시기 바랍니다.
20KVA 이상 구입하시려면 제품 공장도 가서 확인을 해보시는 방법도
좋은 방법입니다.
UPS는 한번 구입하고 나면 위 상태가 되어도 반품하기가 힘듭니다.
중량도 많이 나가고 가전제품처럼 들고 다닐수있는 제품이 아니기 때문
입니다.
답변이 되었는지요...
검토하시고 연락주시기 바랍니다.
견적은 메일로 보내드리겠습니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시길 ....
> 저희가 UPS라는걸 도입했다가 자꾸 피해가
>
> 속출하여 질문 드립니다. (여기서 도입한것은 아님)
>
> 우선 저희가 두군데에 UPS를 설치 했습니다.
>
> 한곳에서 사용도중 펑 소리가 나더니 고가의 방송장비들과
>
> 컴퓨터 파워, 모니터 파워보드등 장비들의 전원계통을
>
> 다 날려먹었습니다. 공급업체에서는 자기잘못이 아니라구
>
> 잡아 때는 군요...(원인불명...)
>
> 또한군데에 설치된 UPS는 이상하게도 UPS를 사용하면 마우스와
>
> 키보드가 이상해집니다. 마우스는 두개의 모니터를 넘나들며
>
> 지맘데로 마우스클릭이 되며 전혀 사용이 불가합니다..
>
> 이로인해 1억원이 넘는 장비를 사용 못하고 있습니다.
>
> (장비사용을 위해서는 바이패스를 해서 전원사용..UPS를 왜 동비했는지..)
>
> 컴퓨터로 전원관리해주는 기능도 없고 고가의 방송장비들을
>
> 이름도 웹페이지 조차 없는 기업에 맡긴다는게 영 찝찝했지만 어쩔수
>
> 없이 도입했건만 이런일이 벌어 지는깐 어이가 없을 뿐입니다.
>
> 제가 질문드리고 싶은건 UPS로 인해서 파워가 나갈수 있는건지와
>
> 자주 일어나는 일인지
>
> UPS로 인해 컴퓨터의 입력장치에 영향이 있는건지가 궁금합니다.
>
> 참고로 UPS있는 바닥 밑으로 파이프를 통해 마우스 선들이 지나갑니다..
>
> UPS문제가 확실하다면 반품을 귀사에서 제품을
>
> 구입하고 싶습니다. 용량은 현재 10k짜리를 쓰는데 설계당시와
>
> 다르게 장비가 줄어서 6k정도면 될거 같습니다. 견적도 부탁드립니다.
>
>
> 어떻게 기기를 보호할 UPS장비가 기기를 박살내는걸까요..
>
>
> 이글 보시는 UPS구입자 분들 제가 당한 UPS는 이 업체에서 구입한것이
>
> 아닙니다. 오해하지 마세요...
>
감사합니다. 오해하지는 않을것 같네요.
우선 이상증세에 대해 말씀 드리겠습니다.
마우스가 움직이는것이 뜻대로 되지 않고 이상동작을 하는경우, UPS를
끄거나 바이패스 시키면(인버터 동작하지 않은 상태) 정상으로 돌아오는
경우에는 UPS의 문제일 가능성이 높습니다.
인버터 동작할 경우 고주파로 인한 방사노이즈의 가능성입니다.
제품마다 이 노이즈 발생정도가 차이가 납니다. 물론 저가격의 UPS가
정도가 심하겠지요.
물론 데이타라인의 간섭도 문제이겠지만 일단 UPS와 2M이상 떨어뜨려
놓고 사용해보세요.
증상이 사라질것입니다.
마찬가지 이면 일단 UPS의 출력 전원라인과 데이타라인등 컴퓨터 배선이
문제가 됩니다.
UPS를 사용도중에 펑소리가 나고 연결되어 있는 파워등이 나갔다면 일단
펑소리가 난 UPS를 의심해봐야 겠지요.
하지만 UPS출력 전원의 사용중 지속적인 쇼트가 일어났든지, 연결되어 있
는 파워중 하나가 쇼트가 나서 문제가 UPS로 옮겨갔는지는 정밀하게
확인을 해봐야 합니다.
하지만 출력에 지속적인 쇼트가 났더라도 UPS에 내장되어 있는 휴즈와
차단기에 의해 펑소리는 나지 말아야 됩니다.
방송장비에서는 접지상태도 잘 확인을 해봐야 합니다.
방송장비의 라인등은 주로 실드선을 많이 사용하는데 이곳의 피복이
벗겨지면서 누전되는 사고도 발생하는 경우가 있습니다.
출력 파워산정에서도 앰프등은 방송하는 상태에 따라 파워의 변동폭이
큽니다. 최초 검토하실때 여유있는 용량산정이 중요합니다.
최근 UPS업체의 과다한 경쟁으로 인하여 저가격과 단납기등이 심각할
정도입니다.
구입하시는 분들은 저가격으로만 구입하시지 마시고 반드시 업체와 신뢰
성있는 곳에서 검토하시기 바랍니다.
20KVA 이상 구입하시려면 제품 공장도 가서 확인을 해보시는 방법도
좋은 방법입니다.
UPS는 한번 구입하고 나면 위 상태가 되어도 반품하기가 힘듭니다.
중량도 많이 나가고 가전제품처럼 들고 다닐수있는 제품이 아니기 때문
입니다.
답변이 되었는지요...
검토하시고 연락주시기 바랍니다.
견적은 메일로 보내드리겠습니다.