> 현재 저희 회사에서 다량의 UPS를 보유및 사용하고 있으나 어떻게 관리를
> 해야 하는지 잘 모르겠습니다.
> 보통 UPS가 잘 안되어질때는 배터리를 의심하게 되는데 어떻게 배터리가
> 잘못되었는지 측정하는 요령과 방법을 갈켜주십시오.
> 특히 배터리가 밀폐형인 경우는 어떻게 알수 있는지 알고 싶습니다.
>

안녕하세요.

UPS용 배터리의 측정은 측정계측기가 없는 경우에 정전시험이 가장
효과적입니다.

출력에 PC등을 사용하는 중에 임의로 정전을 해보는 겁니다.
평상시 처럼 사용하는 용량으로 약 5분정도만 정전보상이 되면 제 기능
을 할수가 있기때문에 교체를 하지 않아도 됩니다.

배터리가 불량인지 UPS 자체가 불량인지를 확인하는 방법은 UPS출력에
아무것도 연결하지 마시고 정전을 시켜보는 겁니다.

약 2-3초이상 UPS가 꺼지지 않고 버티면 배터리를 교체하셔야 됩니다.
정전하자마자 UPS가 꺼지면 UPS자체가 불량일 경우가 많습니다.
- 바이패스상태에서 정전시키면 않됩니다

답변이 되었는지요...여름철에는 정전발생 빈도가 높습니다. 자주 UPS
상태를 점검해서 정전에 대비하는것이 좋습니다.

그럼 오늘 하루도 즐겁게 보내시길 바랍니다. 감사합니다.