본문

전 통신국사의 근무자로 UPS 및 정류기를 관할하는데 이 장비에 물려 있는것이 중요하기에 함부로 방전시험및 장비의 자체 시험및 정밀 점검을
하지 못하고 있읍니다.UPS 내부에 AC,DC CONDENCER 이 있는데 제가 알기론
고장이 많이 나는 부위로 님의 홈피에서 5~7년 의 교환주기로 되어 있는데
이는 어떤 근거로 또한 이런 조항(법규)가 있는지 실지로 이를 하자면 돈문제로 이를 제시해야 하는데 제가 아는것은 단편적입니다
또한 UPS 내부에 CHOCK회로 및 SNOBBER 가 있는데 역활이 어떤것인지
궁금합니다 번거롭더라도 이 회로 DRAWING 이 있다면 부탁 드립니다
(UPS 300KVA * 3 조,정류기 4800,3000.2800A)

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아