용량산출 및 정전보상시간에 대해 좀 알려주세요...^^;

페이지 정보

작성자 권재현 (220.♡.73.223) 작성일01-06-10 00:00 조회4,092회 댓글0건

본문

UPS에대해 알아보려고 여기저기 다니다 비로소 이 싸이트를 보고 궁금한점이 조금 해소되었습니다. 그런데, 아직도 명확하지 않아서 이렇게...

저의 사무실에는 사무용 컴퓨터와 기타 장비들을 정전시 보호하기위해서UPS(단상, 용량 15KV, UPS에는 출력이 110V로 나와있는데 아무레도 개조를 해서 220V로 쓰고 있는 것 같습니다. 이화전기에서 제작)를 사용하고 있는데, 용량은 적정한지, 정전시 얼마나 버틸수 있는지 등을 제대로 알지 못해서 확인을 해보게 되었는데, 지식이 부족해서 아직 명확한 답을 얻기가 어렵군요.

우선, 부하용량을 산정해 보니 대략 16,760W(단순히 소비전력의 합)가
나왔습니다.

따라서 대략, 총사용용량 = 16,760/0.8 = 20,950VA 고
사용가능한 UPS용량 = 20,950*1.5=31,425VA

따라서, 현재 UPS(15KV)로는 용량이 부족하고, 용량 50KA 정도를 써야한다는 결론을 얻었습니다.


질문 1. 개인용 컴퓨터(프린터 제외) 정격전력을 350W 로 계산을 했는데
적당한 가요?

질문 2. 50KV 정도로 용량을 늘여야한다는 결론이 맞나요?

질문 3. 현상태에서 정전이 발생한다면 어느 정도 버틸수 있나요?

- 현재 밧데리는 몇 개월 전에 새것으로 교환을 한 상태이고,
- 로켓트밧데리인데 무보수형 12V, 200AH/20HR라고 되어있고,
- 밧데리 수량은 40개인데, 직렬로 20개씩 결선을 해서 2개를
병렬로 구성.

제 생각으로는 총사용용량이 20,950VA이니까, 이때 흐르는 전류는
20,950/220 = 95A정도가 되므로

밧데리만 보았을 때,
10A 전류가 흐를때 40시간 경과후 방전(2묶음이 병렬결선되어 있기
때문에 20시간의 2배해서 40시간이라고 생각을 했는데 맞나요.)이
되므로, 95A의 전류가 흐를때는 4.2시간 정도 경과후 방전이 된다고
볼수 있는지요?

그리고, UPS까지 보았을 때, 현재 UPS의 정격전류는
15,000/220 = 68A 정도가 되므로 UPS에 95A의 전류가 흐른다면
뭔가 문제가 발생할것 같은데, 어떻게 생각하시나요.??

또, 한가지 의문!
평상시 ups 2차로 흐르는 전류가 바로 위에서 나온 95A 정도라고
한다면, 제가 부하계산을 잘못한것 인가요

제겐 아주 급한 것이라서요!!! HELP ME!!!