UPS용 변압기
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-06-14 00:00 조회5,049회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하십니까?
> UPS용 변압기에 대해 문의드립니다.
>
> UPS 1차측에 1:1변수비의 변압기가 설치되어 있는데 설치용도가 무엇인지 알고 싶습니다.
> 또 변압기 결선이 델타와이로 되어있고 2차측엔 비접지로 되어있는데 그 이유도 알고 싶습니다.
>
> 감사합니다.
>
안녕하세요.
문의하신 내용이 정확하게 무엇을 뜻하는지 몰라 답변이 늦었습니다.
UPS 1차측이라고 했는데 일대일 변압기는 주로 절연형으로 사용하는 경우
가 많습니다.
또한 입력부분이 아니라 바이패스부분에 주로 사용되는 트랜스가 많죠
그 이외의 일대일 트랜스라면 일반적인것이 아닐것 같습니다
변압기 결선이 델타와이이면 뉴트랄이 있는것인데 사용을 하지 않는 이유는
접지가 문제가 있거나 다른 원인으로 연결을 하지 않을 수도 있습니다.
이외의 상태는 제가 잘 모르겠습니다.
정확한 내용을 보내주시면 나름대로 검토해서 상세하게 말씀드릴수가 있
습니다.
그럼....좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 안녕하십니까?
> UPS용 변압기에 대해 문의드립니다.
>
> UPS 1차측에 1:1변수비의 변압기가 설치되어 있는데 설치용도가 무엇인지 알고 싶습니다.
> 또 변압기 결선이 델타와이로 되어있고 2차측엔 비접지로 되어있는데 그 이유도 알고 싶습니다.
>
> 감사합니다.
>
안녕하세요.
문의하신 내용이 정확하게 무엇을 뜻하는지 몰라 답변이 늦었습니다.
UPS 1차측이라고 했는데 일대일 변압기는 주로 절연형으로 사용하는 경우
가 많습니다.
또한 입력부분이 아니라 바이패스부분에 주로 사용되는 트랜스가 많죠
그 이외의 일대일 트랜스라면 일반적인것이 아닐것 같습니다
변압기 결선이 델타와이이면 뉴트랄이 있는것인데 사용을 하지 않는 이유는
접지가 문제가 있거나 다른 원인으로 연결을 하지 않을 수도 있습니다.
이외의 상태는 제가 잘 모르겠습니다.
정확한 내용을 보내주시면 나름대로 검토해서 상세하게 말씀드릴수가 있
습니다.
그럼....좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.