> 수고하십니다
> 다름이 아니라 님의 자료를 보다보니
> ups battery 에서 부동 충전과 균등 충전 이란 말이 나오는데
> 부동충전과 규둥충전에대해 설명좀부탁드리며
> 고장원인 및 대책에 보니 인위적인 정전시험에는 문제가 없으나
> 실제 정전시에 ups 가 down된다 라는 내용엔
> 고장원인은 상세한데 우리가 직접 대처해야할
> 대처상황는 나와있지 안는군요만약 실제 정전시
> ups가 동작되지 안는다면 응급조치할만한 대처요령 부탁합니다
>

안녕하세요.

충전방식에 균등충전과 부동충전이 있습니다.
부동충전은 용량의 1/10 정도의 전류혹은
를 공급하여 충전하는 방식이며 Floating충전방식이라고 합니다.

균등충전은 Battery각 셀당 전압불균형이 생길수가 있기때문에

장시간 부동충전만 하거나 방치했다가 사용하는경우등 각 셀을 활성화
하기 위해 강력한 전류및 전압으로 충전하는 경우이며 보수용 축전지의
경우 약 3-6개월에 한번씩 균등충전을 합니다.

전해액이 없는 연축전지는 부동충전만 하여도 Battery 수명을 보장하여
균등충전을 하지 않아도 됩니다. 세방전지 ES, ESG, VGS(장수명등)

실제 정전시에 UPS가 동작을 하지 않으면 재기동 스위치(입력이 없이
기동할수 있는)를 동작할수가 있으나 일반적인 UPS는 입력전원이 있어야
동작할수가 있습니다.

따라서 정전시에 UPS가 동작되지 않으면 사용을 할수가 없습니다.

답변이 되었는지요...