UPS와 Ground에 관해 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-05-24 00:00 조회4,055회 댓글0건관련링크
본문
>
> 이런거 여쭤봐도 될는지요?
>
> 저는 통신S/W 개발회사에 있습니다.
> 산업용 PC에 카드를 내장하고 s/w를 개발 납품하는데요.
>
> 우리나라 대개의 건물들 접지가 제대로 안되어있는 것 같아요.
> 어떤 건물은 통신음질이 깨끗한데, 매립지 등에 세워진 건물에서는 잡음때문에 고초가 크답니다.
> 그렇다고 접지봉 공사를 하는 사람들과 얘기해봐도 자신없어하더라구요.
>
> 제 생각에 어차피 등전위만 제공할 수 있다면 잡음 제거가 가능하지 않을까하는 느낌에 문의 드리는데요. UPS로 인입되는 ground 선이 제대로 접지가 안된 선일 경우에, 이 ground 선을 제거하면, UPS 출력단에서 ground 선의 접지능력은 어느 정도 인지요?
> 또 이것이 UPS의 용량에 따라 보다 안정적인 접지 능력을 제공할 수 있는지요?
>
안녕하세요
문의하신 UPS입력접지가 않되어 있는 경우에는 출력접지도 불완전합니다.
입력접지를 제거하면 부유된 출력접지가 나가게 되며 단순 3종접지정도밖에
않됩니다.
출력접지와 UPS뉴트랄을 Common 하는경우 접지라고 볼수 없죠.
결과적으로 UPS용량등으로는 접지의 품질을 높힐수가 없습니다.
그럼 오늘 하루도 좋은 날 되시길 바랍니다.
감사합니다.