답장 주셔서 감사합니다. 그리고.... > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

답장 주셔서 감사합니다. 그리고....

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-04-26 00:00 조회4,090회 댓글0건

본문

>
> 이렇게 빠르게 답장을 주셔서 감사합니다.
> 많은 보탬이 되는군요...
> 정말 감사합니다.
> 근데 Q&A에 올라온 글들을 읽다가 제가 가지고 있는 궁금증
> 먼저 물어본 분이있더군요..
> 답글로는 훌륭한 분(귀하께서)께서 도움이 못 되어 드린다고 되어있더군요.
> 멍청한 질문이지만 같은 질문을 해야 겠군요.
> 전 반도체 회사에 다니면선 설비 유지 보수일을 담당하고 있습니다.
> 그런데 순간정전(약96msec~180msec)이 발생을 하였는데 설비에 따라 Down이
> 된 설비도 있고 계속적으로 가동이 된 설비가 있습니다.
> 전원공급장치로avr을 사용하고 있습니다.
> avr은 당연히 무정전보상이 안되는 걸로 알고 있습니다.
> 어떻게 가동이 멈춘 설비와 계속적으로 가동을 하는 설비가 있을수 있을까요.
> 정말 ups말고 무정전을 보상 해 줄 방법이 없는 것입니까?
> 귀찮으시겠지만 다시 답장을 부탁드립니다.
> 그리고 앞글에서 질문한 regulator에 관한 점입니다.
> 단순하게 사전적의미 만으로 생각을 하고 제가 질문을 드렸습니다.
> 제가 묻고자 하는 것은 정전압 조정기의 종류에 대해서 알고 싶었던 것입니다. 알고 있으시다면 부탁드립니다.
> 귀찮으시다면 알고 계시는 참고 할수 있는 사이트나 도서라도 소개 부탁드립니다.
>
> 염치 불고하도 이만 글 줄입니다.
>
> 좋은 하루 되시길 기원합니다.
>

감사합니다.

약 0.1초에서 0.2초정도의 순간정전시에 설비가 계속 가동되는 경우도
있고 아닌것도 있습니다.

설비의 전기구성마다 약간씩 틀리게 되어 있어서 그런것입니다.
설비내에 전기를 축적하는 이를테면 Capacitor의 수량이나 방전속도등이
다르므로 그렇게 되는 겁니다. 요행히 그 순간만 그렇게 되고 0.3초정도
에는 또 유지가 않되는 경우도 있습니다.

순간을 보상하는 것도 있습니다만 결국은 내부 배터리를 사용하지 않고
축전용 부품(DC Capacitor)로 축전을 해서 순간(1초-10초정도)를 보상
하는 장비가 있습니다.

하지만 가격은 UPS와 비교해서 많이 차이가 나지 않습니다.

정전압 종류에 대한것은 제 홈페이지 외에 별도 제가 알고 있는 사이트가
없네요.

확인해서 알게 되면 이 홈페이지에 올려 놓겠습니다.

감사합니다.

그럼... 좋은 하루 되시구요....

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아