본문
>
> ups를선정할려고합니다
> 입력전압은삼상380v,출력은220v와110v를쓸려고합니다.
> 220v는부하가2kw정도
> 110v는부하가7kw정도됩니다.
> ups용량은얼마정도면되는지또메인mccb용량은몇A면되는지알려주시면
> 감사하겠습니다.
> 빠른답변부탁합니다.
>
답변이 늦어서 미안합니다.
부하량의 최대치이면 간단히 유효전력을 피상전력(KVA)로 변환하여
약 1.3배 하시면 됩니다.총 10Kw이므로 10/0.8 = 12.5 * 1.3
16.25KVA 가 됩니다.
15K다음의 일반용량이 20KVA가 되므로 20KVA를 사용하시면 될것 같습니다.
입력 mccb용량은 차단기 종류에 따라 다릅니다만 입력 최대 전류 용량
* 0.7(UPS 정류 역율)* 1.1(여유율)
20K/342V(입력최저 -10%)/1.74(3상)/0.7 * 1.1 = 52.8 A
20KVA의 입력 차단기는 50-60A 3Pole을 사용하시면 될것 같습니다.
차단기종류도 고속 차단기, 열동형차단기등 여러가지가 있기때문에
상세하게 선정하시려면 업체의 카다로그를 보시면 나와 있습니다.
감사합니다. 좋은 하루 되시길....