UPS의 축전지 충전전압 관련 질문있습니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-03-30 00:00 조회4,059회 댓글0건관련링크
본문
>
> 감사합니다.
>
> web agent라는 것은 웹상에서 UPS를 관리하는 방법의 일종같습니다.
> SNMP(Simple Network Management Protocol)과 비슷하다고 볼수 있고
> 정확한 것은 전후의 상세한 내용을 봐야 알수가 있겠습니다.
>
> powernet mgr는 정확한 내용은 모르겠습니다만
> 업체의 모델명이나 관리하는 방식을 업체의 나름대로 모델명식으로
> 기록해놓은것이 아닌가 생각됩니다.
>
> 별로 도움이 않된것 같습니다.
> 정확한 내용을 알고 싶으시면 문장을 메일로 보내주시면 확인해서
> 알려드리겠습니다.
>
> 오늘도 좋은 하루되시길 바랍니다.
>
> 감사합니다.
>
저의 홈페이지에서 많은 도움을 받으신다니 고맙습니다.
축전지 전압이 높다는것은 전류용량이 작아지기 때문에 주로 대용량
100KVA 이상에서 전압을 높이는 경우가 많습니다.
전류용량이 많아지기 때문에 반도체 소자의 내전압을 크게하고 전류용량
을 줄이면 그에 따라 배선이나 IGBT(메인구동반도체)의 부스바 두께도
작아지기때문입니다.
30KVA정도의 UPS에는 전압을 높히지 않아도 충분한 범용 IGBT를 가지고
제작을 할수가 있기때문에 전압이 높거나 낮거나 별 차이가 없습니다.
당연히 Battery전압을 가지고 장비가 좋다 나쁘다 애기할수가 없고
내구성이나 기타 전기적인 특성을 가지고 장점을 내세우던지 해야 되
는거죠..
도움이 되셨나요...
구입하실때에는 제작회사의 규모가 어느정도 된다면 자체 생산품을 구입
하시는것이 좋습니다.
OEM(외제)제품등을 구입하시면 사후서비스 비용이 많이 들어갈수 있는
경우가 생길수 있습니다.
잘 확인해서 구입하시기 바랍니다. 감사합니다.
종종 홈페이지 이용해 주시기 바랍니다.
그럼 오늘도 좋은 하루 되시길....
> 감사합니다.
>
> web agent라는 것은 웹상에서 UPS를 관리하는 방법의 일종같습니다.
> SNMP(Simple Network Management Protocol)과 비슷하다고 볼수 있고
> 정확한 것은 전후의 상세한 내용을 봐야 알수가 있겠습니다.
>
> powernet mgr는 정확한 내용은 모르겠습니다만
> 업체의 모델명이나 관리하는 방식을 업체의 나름대로 모델명식으로
> 기록해놓은것이 아닌가 생각됩니다.
>
> 별로 도움이 않된것 같습니다.
> 정확한 내용을 알고 싶으시면 문장을 메일로 보내주시면 확인해서
> 알려드리겠습니다.
>
> 오늘도 좋은 하루되시길 바랍니다.
>
> 감사합니다.
>
저의 홈페이지에서 많은 도움을 받으신다니 고맙습니다.
축전지 전압이 높다는것은 전류용량이 작아지기 때문에 주로 대용량
100KVA 이상에서 전압을 높이는 경우가 많습니다.
전류용량이 많아지기 때문에 반도체 소자의 내전압을 크게하고 전류용량
을 줄이면 그에 따라 배선이나 IGBT(메인구동반도체)의 부스바 두께도
작아지기때문입니다.
30KVA정도의 UPS에는 전압을 높히지 않아도 충분한 범용 IGBT를 가지고
제작을 할수가 있기때문에 전압이 높거나 낮거나 별 차이가 없습니다.
당연히 Battery전압을 가지고 장비가 좋다 나쁘다 애기할수가 없고
내구성이나 기타 전기적인 특성을 가지고 장점을 내세우던지 해야 되
는거죠..
도움이 되셨나요...
구입하실때에는 제작회사의 규모가 어느정도 된다면 자체 생산품을 구입
하시는것이 좋습니다.
OEM(외제)제품등을 구입하시면 사후서비스 비용이 많이 들어갈수 있는
경우가 생길수 있습니다.
잘 확인해서 구입하시기 바랍니다. 감사합니다.
종종 홈페이지 이용해 주시기 바랍니다.
그럼 오늘도 좋은 하루 되시길....