> 저희 회사에 있는 ups는 3대이고,용량은300kva입니다.병렬 방식으로 운용 되는데 1호기,2호기는 온라인이고 3호기는 예비라인으로 2:1 방식입니다.
> 정상운전일때는 역률을 보면 1호기:0.98 2호기:0.98 입니다.
> 근데 1호기를 3호기로 절체했을 때 3호기 역률이 0.35 또,2호기를 3호기로 절체했을 때 3호기 역률이 0.75입니다. 부하는 동일부하입니다.
> 원인이 무었인지 알고 싶습니다..바쁘시지만 꼭 답장 부탁드립니다.

어려운 문제입니다.

동일 부하조건에서 예비용 UPS로 절체했을때 역률이 틀려지는것을 정확히
판단하기가 어렵군요.

혹시 전류 분배는 정확히 1호기와 3호기 혹은 2호기와 3호기가 반반씩
부하분담을 하고 있는지요...

제일 심증이 가는 부분이 병렬 운전시 부하분담이 정확히 반반씩 되지
않아서 그럴수가 있습니다만 분담이 정확하다면 여러 각도에서 생각을
해야 하겠네요.

출력측 스태틱의 절체용 반도체나(주로 SCR)의 불량일수가 있던지 드라이
브 회로가 정확히 동작을 하지 않거나...등등 그외는 위의 증상만 가지고
정확히 판단하기가 어렵습니다.

정확히 답변이 않돼서 미안합니다만 정확한 온라인과 병렬구동방식에 대해
기록하시면 다시 검토해서 답변을 드릴수가 있습니다.

그럼 좋은 주말 보내시길.....