정류기부의 6상, 12상 제어라는 것에 대해 질문있어요

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-04-10 00:00 조회4,706회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요? 오래간만에 다시 찾아왔네요.
> 어디선가 제 질문과 관련된 해설을 읽었던 기억이 있는데 아직도 잘 모르겠어요.
> ups의 입력부 중 정류부에서요, 다이오드나 사이리스터를 이용해서 6상,
> 12상제어를 한다고 하고 어디서는 더 효율이 좋은 igbt를 이용해서 사용
> 한다고 합니다. 그런데 12상 이상에서 정류하는 방식은 왜 없는는 건가요? 잘몰라서 질문하는거니까 흉보지 마시고 알려 주세요...
>
> 그리고요, 정류기 효율은 다이오드나 사이리스터 방식이 igbt를 이용한
> 방식보다 다소 좋다고 하는데 어째서지요? 알려 주세요.
>
> 오늘도 즐거운 하루 보내세요.... ^^;;
>

자주 찾아주셔서 감사드립니다.


12상 이상되는것은 델타결선과 스타결선(Y결선),다시 델타결선으로 구성
을 해야 되고 그에따라 변압기가 추가가 되기때문에 단순히 다상 정류를
위해서 구성하기에는 무리입니다.

그리고 효율 문의는 UPS 전체 종합 효율을 뜻하는 것인지 아니면
단순히 정류기만 놓고 효율을 뜻하는 것인지 모르겠습니다만 정류기의
구성으로 봐서의 효율은 제가 정확히 비교할수가 없네요.

관련 기술자료를 찾는데로 확인해서 연락을 드리던지 이곳에 올려놓겠습니다.

많은 도움이 안돼서 미안합니다.