안녕하세요?
먼저 제 질문에 대한 성실한 답변에 감사드립니다.
정류부의 효율은 단순히 UPS 내부의 정류기 효율만을 비교한 것에 대한
질문이었습니다.
제게 어느 업체에서 제공한 정류부 효율 및 몇가지 비교 자료가 있는데
어느 업체나 그렇듯이 자사의 장비가 가장 좋다고 해서요...사실 믿을 수
없거든요.
그 내용을 소개하면 다음과 같습니다. 읽어보시고 의견 주시면 감사
하겠습니다. 참고로 S사는 IGBT를 입력부에 사용하지 않습니다.
---------------------------------------------------------------
S사의 UPS의 정류기는 다이오드 정류기, 사이리스터 정류기, IGBT정류기
등의 장점만을 취합한 정류기로써 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

항목 다이오드 정류기 사이리스터.. IGBT.. S사 정류
입력역률 0.8∼0.85 0.6∼0.8 0.9∼0.95 0.98
효율(정류기) 0.9∼0.95 0.9∼0.95 0.85∼0.9 0.91∼0.945

------------------------------------------------------------------
등등입니다. 위의 제공 데이타가 일반적인 것인지(S사의 것을 제외하고도) 의견 주시면 감사하겠습니다.

그리고 한가지 더 여쭤보고 싶은 것이 있습니다. 축전지의 "자기방전율"
이란 것이 있던데요, 종류별로 기간이 틀리던데 의미가 무엇인지 알고
싶습니다. 부탁드립니다..