정류기부의 6상, 12상 제어라는 것에 대해 질문있어요
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-04-12 00:00 조회4,779회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요?
> 먼저 제 질문에 대한 성실한 답변에 감사드립니다.
> 정류부의 효율은 단순히 UPS 내부의 정류기 효율만을 비교한 것에 대한
> 질문이었습니다.
> 제게 어느 업체에서 제공한 정류부 효율 및 몇가지 비교 자료가 있는데
> 어느 업체나 그렇듯이 자사의 장비가 가장 좋다고 해서요...사실 믿을 수
> 없거든요.
> 그 내용을 소개하면 다음과 같습니다. 읽어보시고 의견 주시면 감사
> 하겠습니다. 참고로 S사는 IGBT를 입력부에 사용하지 않습니다.
> ---------------------------------------------------------------
> S사의 UPS의 정류기는 다이오드 정류기, 사이리스터 정류기, IGBT정류기
> 등의 장점만을 취합한 정류기로써 다음과 같은 특징을 가지고 있다.
>
> 항목 다이오드 정류기 사이리스터.. IGBT.. S사 정류
> 입력역률 0.8∼0.85 0.6∼0.8 0.9∼0.95 0.98
> 효율(정류기) 0.9∼0.95 0.9∼0.95 0.85∼0.9 0.91∼0.945
>
> ------------------------------------------------------------------
> 등등입니다. 위의 제공 데이타가 일반적인 것인지(S사의 것을 제외하고도) 의견 주시면 감사하겠습니다.
>
> 그리고 한가지 더 여쭤보고 싶은 것이 있습니다. 축전지의 "자기방전율"
> 이란 것이 있던데요, 종류별로 기간이 틀리던데 의미가 무엇인지 알고
> 싶습니다. 부탁드립니다..
>
감사합니다.
위의 비교표에서는 다이오드 정류부와 사이리스터 정류부, IGBT정류부는
일반적인 특성표로 보면 될것같습니다.
대략적인 특성치가 됩니다만 S사란 정류부는 어떻게 이루어져 있는지가
상당히 궁금합니다. 일단 수치적으로는 상당히 좋게 되어있습니다.
일반적으로 UPS중 정류부는 동작구성상 첫단계이기때문에 인버터보다도
신뢰면에서는 앞서야 합니다. 그래야 안정된 동작을 기대할수가 있습니
다.
자기 방전이란것은 장기간 보관하거나 사용하지 않을경우
충전된 에너지가 자연적으로 소멸되는 현상을 말합니다.
배터리 업체마다 서로 자기방전율이 최소화 된 제품이라고 하고
종류마다 조금씩 틀리게 되어있습니다.
업체카다로그에 자기방전 특성곡선이 있으며 그것을 비교해서 보시면
더 확실하게 확인 가능합니다.
그럼 오늘도 즐거운 하루 되시길 바랍니다.
> 안녕하세요?
> 먼저 제 질문에 대한 성실한 답변에 감사드립니다.
> 정류부의 효율은 단순히 UPS 내부의 정류기 효율만을 비교한 것에 대한
> 질문이었습니다.
> 제게 어느 업체에서 제공한 정류부 효율 및 몇가지 비교 자료가 있는데
> 어느 업체나 그렇듯이 자사의 장비가 가장 좋다고 해서요...사실 믿을 수
> 없거든요.
> 그 내용을 소개하면 다음과 같습니다. 읽어보시고 의견 주시면 감사
> 하겠습니다. 참고로 S사는 IGBT를 입력부에 사용하지 않습니다.
> ---------------------------------------------------------------
> S사의 UPS의 정류기는 다이오드 정류기, 사이리스터 정류기, IGBT정류기
> 등의 장점만을 취합한 정류기로써 다음과 같은 특징을 가지고 있다.
>
> 항목 다이오드 정류기 사이리스터.. IGBT.. S사 정류
> 입력역률 0.8∼0.85 0.6∼0.8 0.9∼0.95 0.98
> 효율(정류기) 0.9∼0.95 0.9∼0.95 0.85∼0.9 0.91∼0.945
>
> ------------------------------------------------------------------
> 등등입니다. 위의 제공 데이타가 일반적인 것인지(S사의 것을 제외하고도) 의견 주시면 감사하겠습니다.
>
> 그리고 한가지 더 여쭤보고 싶은 것이 있습니다. 축전지의 "자기방전율"
> 이란 것이 있던데요, 종류별로 기간이 틀리던데 의미가 무엇인지 알고
> 싶습니다. 부탁드립니다..
>
감사합니다.
위의 비교표에서는 다이오드 정류부와 사이리스터 정류부, IGBT정류부는
일반적인 특성표로 보면 될것같습니다.
대략적인 특성치가 됩니다만 S사란 정류부는 어떻게 이루어져 있는지가
상당히 궁금합니다. 일단 수치적으로는 상당히 좋게 되어있습니다.
일반적으로 UPS중 정류부는 동작구성상 첫단계이기때문에 인버터보다도
신뢰면에서는 앞서야 합니다. 그래야 안정된 동작을 기대할수가 있습니
다.
자기 방전이란것은 장기간 보관하거나 사용하지 않을경우
충전된 에너지가 자연적으로 소멸되는 현상을 말합니다.
배터리 업체마다 서로 자기방전율이 최소화 된 제품이라고 하고
종류마다 조금씩 틀리게 되어있습니다.
업체카다로그에 자기방전 특성곡선이 있으며 그것을 비교해서 보시면
더 확실하게 확인 가능합니다.
그럼 오늘도 즐거운 하루 되시길 바랍니다.