ups가 정전도 아닌데도 동작을 합니다. > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

ups가 정전도 아닌데도 동작을 합니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-04-24 00:00 조회3,805회 댓글0건

본문

>
> ups가 정전상태가 아닌데도 전원만 연결하면
> 밧데리상태로 넘어갑니다.
> 그래서, ups 업체에 A/S를 의뢰를 해서 ups를 보냈습니다.
> 밧데리도 교체하고 테스트도 다 해보고 보냈다는데,
> 여기 전원을 연결하면 여전히 같은 증상을 보입니다.
>
> 그래서, 다른 건물로 가서 테스트를 해보니 그 곳에서는
> 정상 동작을 합니다.
> 이것이 어떤 이유에서 인지 알고싶습니다.
> 바쁘신데도 염치없이 답변 부탁드려서 죄송합니다.
> 도와주십시요.
> 감사합니다.
>

문의하신 내용이 아래에 있는 내용과 같은 내용일수도 있겠네요.

혹시 가지고 계신 UPS가 외제품이 아닌가요?

그리고 입력전원이 옛날 건물이라서(110V와 220V를 같이 사용하는)
접지가 입력 삼상중 하나에 결선되어 있는-접지를 감지해서 그럴수도
있을 가능성이 있습니다.

위와 같은 건물 전력사정이 아니면 단순한 전원문제일수가 있겠습니다.
입력전원이 허용치 이하로 낮거나 높거나 하는 경우입니다만
내용으로 봐서는 그런경운 아닌것 같네요.

일단 접지를 감지하는 UPS(주로 외제품)일 가능성이 높습니다.

입력에 복권 트랜스를 사용해서 접지를 잡거나 110V를 승압하여 사용하거
나 둘중에 하나를 하셔야 될것같습니다.

110V를 사용해서 220V승압하여 사용해 보시기 바랍니다.

그렇게도 안되면 연락주시기 바랍니다.

가까운 거리이면 한번 확인해드리겠습니다

그럼 좋은 하루되시길.....

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.