> 안녕하세요!
> 궁금 사항이 있어서 이렇게 문의를 합니다.
> 전기에서 하트 하트라 하는데 이것이 무엇인지 궁금하고요...
> ups입력으로 하트 하트가 들어가면 어떻게 되는지요..
> 수입품을 사용하려 하는데 입력은 하트 하트 입니다.
> 입력을 넣으면 입력을 인식 못하고 밧데리 모드로 넘어갑니다.
> 왜 그런지 알고 싶습니다.
> 답변 부탁 드립니다.
> 또하나는 스너버회로에서 용량별로 어떻게 구성을 해야 되는지요..
> 답변 부탁드립니다.

전기에서의 전압은 어느 한곳을 기준으로 전압원이 형성됩니다.
교류전압에서는 기준점(뉴트럴:Neutral- 0 전위)을 기준으로 전압원
이 형성됩니다.
전압원이 형성되는것은 기준점(Neutral)-Hot에 형성되는 전압입니다.

일반 건물등에 인입되는것은 항상 N-H로 인입되게 되어 있습니다만
오래된 건물등에서는 110V로 사용하고 110의 Hot Line 끼리 220V를 사용
하여 220전압이 Hot와 Hot끼리 되어 있는 경우가 있습니다.

그러나 일반적인 전기장비에서는 인식을 하지 않아 사용하는데는 별 지장
이 없습니다만 혹시 접지상태등을 감지하여 동작을 하지 않을수도 있습니다
확인 할수 있는 방법은 출력측에 부하를 연결하지 말고 또 UPS외함 접지
를 하지 않은 상태에서 UPS를 연결하면 정상적인 동작을 할것입니다.

이경우에는 입력측에 절연상태의(복권) 트랜스포머를 사용하고 UPS입력
한쪽 Line를 Neutral로 접속하는 방법이 있습니다.
절연트랜스를 사용하지 않고 강제적으로 사용을 하게 되면 누전상태가 되
거나 심한경우 출력측 부하에 쇼트사고가 생길수가 있습니다.

H-H Line을 사용하게 되는 경우에는 어느한쪽에서 반드시 입력과 출력이
절연상태가 유지되도록 구성하는것이 안정된 전기구성이 될것입니다.

답변이 되었는지요..더 상세한 문의는 별도 메일이나 전화연락주시면
답해드리겠습니다.

그리고 용량별 스노바 회로 선정에서는 사용주파수,구성방법등 상세한
자료와 여러가지 구성및 계산방법이 있습니다. 여기 자료실에서도
간략하게 구성에 대해서 기록하였으므로 확인하고 여러가지 예를 참고로
계산및 구성하시는것이 좋을것 같습니다.