배선용차단기(MCCB)용량 방법?

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-03-14 00:00 조회8,162회 댓글0건

본문

>
> UPS(110V AC 1PH)에서 각각의 부하장비로 Power 공급을 위하여 Power Distribution
> Panel 안에 배선용차단기(MCCB)를 두려고 할 때 BREAKER SIZE 계산 방법에
> 대한 질문입니다.
> EX)
> LOAD = 90A일 때 Ampere Trip ? Ampere Frame ?
>

홈페이지를 방문해주셔서 감사드립니다.

차단기 선정에는 여러가지 방법과 방식이 있습니다.

일단 모타부하인 경우에는 정격전류의 2.5배에서 3배를 선정합니다(LG산전 카다로그)
LG산전 카다로그에는 일반 최대전류(모타외 선형부하)를 산정해서 적용하라고 기록되어 있으며 같은 기종이지만 프레임에 따라 동작특성이 다르게 되어 있습니다.

따라서 위의 로드전류가 일반 선형부하라면 차단기 선정은 100A로 하시면 되지만 현장조건이 일반 선형부하만 있는것이 아니기 때문에 차단기 종류와 프레임을 약 1.2배에서 3배 정도 선정합니다.

또한 차단기의 메이커마다 약간씩 특성이 다르게 나오기때문에 가급적 정확한 차단기 선정은 카다로그를 참고하시는것이 좋습니다.

답변이 잘되었는지 모르겠습니다만 차단기 선정은 메이커측에서 상세한 자료를 제공하기때문에 저희들도 주로 그것을 참고해서 작업을 합니다.

그럼 오늘도 좋은 하루 되셨길 바랍니다.. 감사합니다...