UPS의 과전류 보호회로(OLP)에 관련한 문의사항
페이지 정보
작성자 김홍기 (220.♡.73.223) 작성일01-03-26 00:00 조회4,494회 댓글0건관련링크
본문
안녕하십니까?
저는 삼성전자 모니터 개발팀에서 POWER 회로 설계를 담당하고 있습니다..
UPS 를 통하여 PC+모니터를 사용시에, POWER ON시 UPS 전원 SHUTDOWN 되는 불량이 접수되어 검토한 결과,
CDT 모니터의 경우 지자계 영향을 감소하기 위한 DEGAUSSSING 회로 동작시
흐르는 교류전류 10~14A (50hz 5~7CYCLE)에 의해 UPS내부의 과전류보호회로가 동작하여 생기는 것으로 확인되었습니다.
(순간소비전력 10AxAC240V=2400VA 70msec)
- 이는 CDT를 사용하는 모든 DISPLAY 장치에 공통적으로 발생됨.
UPS의 과전류 보호회로의 구성 혹은 OLP DELAY-TIME 에 대해 자세히
알고 싶습니다.. 답장 기다리겠습니다...