UPS의 과전류 보호회로(OLP)에 관련한 문의사항
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-03-26 00:00 조회6,474회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하십니까?
> 저는 삼성전자 모니터 개발팀에서 POWER 회로 설계를 담당하고 있습니다..
> UPS 를 통하여 PC+모니터를 사용시에, POWER ON시 UPS 전원 SHUTDOWN 되는 불량이 접수되어 검토한 결과,
>
> CDT 모니터의 경우 지자계 영향을 감소하기 위한 DEGAUSSSING 회로 동작시
> 흐르는 교류전류 10~14A (50hz 5~7CYCLE)에 의해 UPS내부의 과전류보호회로가 동작하여 생기는 것으로 확인되었습니다.
> (순간소비전력 10AxAC240V=2400VA 70msec)
> - 이는 CDT를 사용하는 모든 DISPLAY 장치에 공통적으로 발생됨.
>
> UPS의 과전류 보호회로의 구성 혹은 OLP DELAY-TIME 에 대해 자세히
> 알고 싶습니다.. 답장 기다리겠습니다...
>
홈페이지를 방문해주셔서 감사드립니다.
사실 모니터의 파워온시에 IN Rush Current로 인해 UPS의 바이패스 되는
경우가 많았습니다만 정확한 자료가 없어서 규명을 하지 못했습니다.
모니터 제조업체에서 연락을 주셔서 해답을 찾을수 있겠습니다.
일반적인 UPS회로에는 한시특성의 과전류 보호회로와 순시특성의 과전류
보호회로로 구성되어 있습니다.
한시특성의 보호회로는 정격용량의 120%(혹은 125%) 1분간
견딜수 있도록 되어 있습니다.
이 보호회로가 동작하게 되어도 과부하가 해제되면 다시 정상적으로 기동
하여 자동으로 바이패스에서 인버터로 넘어가게 됩니다.
사용하는 분들이 잘 느끼지 못하게 될수가 있습니다.
150%이상의 부하에서는 순시특성의 전류보호회로로 구성되어 있습니다.
보통10초간 견딜수 있도록 구성이 되어 있으며 과전류 범위가 클수록
시간이 짧아집니다.
과전류 비교회로의 OP Amp 회로 구성으로 보면 적분회로구성으로 되어
있지 않고 단순 비교기의 구성으로 되어있으며 입력측(과전류 검출전위)
의 단순 서어지만 바이패스 할수 있도록 0.01이하의 Capacitor만 부착하
는 경우가 일반적입니다.(150% 10초정도만 견딜수 있도록)
위의 보호회로는 Fault(인버터이상)로 동작하게 되고 내부 회로의 Reset
(복귀)를 눌러야만 해제되어 정상적으로 동작을 하게 됩니다.
물론 인버터로 기동을 다시 해야겠지요..
계산을 해보면 200%이상의 과전류는 3-10 Cycle정도로도 바이패스될수
있다는 결론이 나옵니다.
1-2Cycle정도의 서어지는 바이패스되어 보호회로에 영향을 미치지는
않지만 그 이상의 시간에는 보호회로가 동작되어 바이패스되는 것이
정상으로 볼수가 있습니다.
위와 같은 경우처럼 5사이클 정도로 UPS 정격용량의 200%의 과전류가
걸리면 바이패스될수가 있습니다.
물론 위의 회로구성은 저의 제품에 국한되지만 일반적으로 제성능의
UPS는 비슷한 회로 구성이 될것이라고 생각됩니다.
답변이 되었는지요.... 더 상세한 답변을 원하시면 자료등이나 구체적
인 수치와 시험을 통해서 가능합니다.
필요하시면 연락주시기 바랍니다.
감사합니다... 즐거운 하루되시길....
> 안녕하십니까?
> 저는 삼성전자 모니터 개발팀에서 POWER 회로 설계를 담당하고 있습니다..
> UPS 를 통하여 PC+모니터를 사용시에, POWER ON시 UPS 전원 SHUTDOWN 되는 불량이 접수되어 검토한 결과,
>
> CDT 모니터의 경우 지자계 영향을 감소하기 위한 DEGAUSSSING 회로 동작시
> 흐르는 교류전류 10~14A (50hz 5~7CYCLE)에 의해 UPS내부의 과전류보호회로가 동작하여 생기는 것으로 확인되었습니다.
> (순간소비전력 10AxAC240V=2400VA 70msec)
> - 이는 CDT를 사용하는 모든 DISPLAY 장치에 공통적으로 발생됨.
>
> UPS의 과전류 보호회로의 구성 혹은 OLP DELAY-TIME 에 대해 자세히
> 알고 싶습니다.. 답장 기다리겠습니다...
>
홈페이지를 방문해주셔서 감사드립니다.
사실 모니터의 파워온시에 IN Rush Current로 인해 UPS의 바이패스 되는
경우가 많았습니다만 정확한 자료가 없어서 규명을 하지 못했습니다.
모니터 제조업체에서 연락을 주셔서 해답을 찾을수 있겠습니다.
일반적인 UPS회로에는 한시특성의 과전류 보호회로와 순시특성의 과전류
보호회로로 구성되어 있습니다.
한시특성의 보호회로는 정격용량의 120%(혹은 125%) 1분간
견딜수 있도록 되어 있습니다.
이 보호회로가 동작하게 되어도 과부하가 해제되면 다시 정상적으로 기동
하여 자동으로 바이패스에서 인버터로 넘어가게 됩니다.
사용하는 분들이 잘 느끼지 못하게 될수가 있습니다.
150%이상의 부하에서는 순시특성의 전류보호회로로 구성되어 있습니다.
보통10초간 견딜수 있도록 구성이 되어 있으며 과전류 범위가 클수록
시간이 짧아집니다.
과전류 비교회로의 OP Amp 회로 구성으로 보면 적분회로구성으로 되어
있지 않고 단순 비교기의 구성으로 되어있으며 입력측(과전류 검출전위)
의 단순 서어지만 바이패스 할수 있도록 0.01이하의 Capacitor만 부착하
는 경우가 일반적입니다.(150% 10초정도만 견딜수 있도록)
위의 보호회로는 Fault(인버터이상)로 동작하게 되고 내부 회로의 Reset
(복귀)를 눌러야만 해제되어 정상적으로 동작을 하게 됩니다.
물론 인버터로 기동을 다시 해야겠지요..
계산을 해보면 200%이상의 과전류는 3-10 Cycle정도로도 바이패스될수
있다는 결론이 나옵니다.
1-2Cycle정도의 서어지는 바이패스되어 보호회로에 영향을 미치지는
않지만 그 이상의 시간에는 보호회로가 동작되어 바이패스되는 것이
정상으로 볼수가 있습니다.
위와 같은 경우처럼 5사이클 정도로 UPS 정격용량의 200%의 과전류가
걸리면 바이패스될수가 있습니다.
물론 위의 회로구성은 저의 제품에 국한되지만 일반적으로 제성능의
UPS는 비슷한 회로 구성이 될것이라고 생각됩니다.
답변이 되었는지요.... 더 상세한 답변을 원하시면 자료등이나 구체적
인 수치와 시험을 통해서 가능합니다.
필요하시면 연락주시기 바랍니다.
감사합니다... 즐거운 하루되시길....