UPS 용량산출 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS 용량산출

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-01-27 00:00 조회4,327회 댓글0건

본문

>
> UPS 용량산출에 대하여 궁금하여 문의드립니다.
>
> 저의 경우는 일반적인 산업용 PC를 사용하고 있습니다.
>
> 그런데 정전시 이를 약 130분정도 유지하여야 합니다.
>
> 계산식에 보니 100분이상의 경우에는 Factor값이 없어서 이렇게 문의 드립니다.
>
> 산업용 PC라고 해봐야 일반적인 300W power가 들어가는 정도이고
>
> 모니터는 사용하지 않습니다.
>
> 그리고 제가 알고 있는 바로는 300W라고 해도 실제로 PC는 50%정도 사용을 하고 있다고 하는데 300W 그대로 계산을 해야 하는지요.
>
> 그리고 계산을 하게되면 그 용량이 cell단위로 몇개 하고 나오는데 일반적인 회사에 들어가면 (가령 APC) cell에 대한 내용이 언급되어 있지 않은 경우가 많습니다.
>
> 그 답을 알려주십시요.
>
> 읽어주셔서 감사합니다. 꾸벅~
>

홈페이지를 방문해주셔서 감사드립니다.

문의하신 내용중 시간 관련부분은 정확히 산출하기가 상당히 어렵습니다
Battery회사마다 특성이 틀리고 사용하는 빈도수나 년수에 비례해서 용량
틀리므로 계수가 나오지 않더라도 비례적인 계산을 해도 무방합니다.

또한 용량산출시에는 전체(풀 부하)에서의 방전시간을 뜻하게 됩니다.
일부 UPS업체에서는 실제 사용하는(반 부하)부하로 계산합니다만 정상적인 방법이 아닙니다.

따라서 귀사께서 사용하실 시간용량은 반 부하시에 정전보상하는 시간으로 계산을 하면 될것같습니다.

더 상세한것은 메일을 주시면 답변해드리겠습니다.

좋은 주말되시길 바랍니다. 감사합니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아