> 저희가 기존에 380용으로 UPS를 보유하고 있습니다만,이번에 UPS를 무정전 전원장치가 아닌 그냥 220V용으로 사용하려고 하는데요...
> 가능 한가요??
>
안녕하세요
질문에 대한 내용을 이해하지 못했습니다.
380V를 220V로 사용가능하다는 애긴가요?
이 경우에는 각 RST중 한개의 라인에 Neutral선을 사용하면 220V로 사용이
가능하구요..
무정전이 안되는 용도로 사용하셔도 위와 같은 결선을 이용하면 가능합니다. 이경우에는 무정전은 아니지만 CVCF(Constant Voltage Constant Frequency)로 사용하는 경우가 됩니다.
다른 내용의 답변을 원하시는 거면 메일을 주시기 바랍니다. 감사합니다.
> 저희가 기존에 380용으로 UPS를 보유하고 있습니다만,이번에 UPS를 무정전 전원장치가 아닌 그냥 220V용으로 사용하려고 하는데요...
> 가능 한가요??
>
안녕하세요
질문에 대한 내용을 이해하지 못했습니다.
380V를 220V로 사용가능하다는 애긴가요?
이 경우에는 각 RST중 한개의 라인에 Neutral선을 사용하면 220V로 사용이
가능하구요..
무정전이 안되는 용도로 사용하셔도 위와 같은 결선을 이용하면 가능합니다. 이경우에는 무정전은 아니지만 CVCF(Constant Voltage Constant Frequency)로 사용하는 경우가 됩니다.
다른 내용의 답변을 원하시는 거면 메일을 주시기 바랍니다. 감사합니다.