> 안녕하세요 저는 천안에서 삼성전자에 다니고 있는데요 저희 공장은 거의
> 전설비에 UPS가 물려 있습니다. 그런데 얼마전부터 저희가 사용하는 설비
> 에서 UPS ERROR라는 메세지를 띄우고 있어 설비의 전체 POWER를 OFF/ON
> 해야만 조치가 됩니다. 물론 설비적인 이유가 있겠지만 UPS에 대해 궁금함
> 이 생겨 이렇게 찾다가 여기까지 와보게 됐는데 이곳의 설명이 가장 잘되어
> 있어 혹시나 하는 마음에 질문 드립니다. 먼저 혹시 설비에 물려 있는 UPS
> 가 작동을 하게되면(순간정전등으로)정상적인 전원인 들어온 후에도 UPS가
> 계속 작동을 하게되어 FULL방전이 된후 ERROR를 표시할수도 있나요?(이건
> 너무 설비특성적인것 같은데...)답변이 가능할까요? 또 UPS의 동작원리등은 대충 알것같은데 정확한 원리나 동작방법등을 알고 싶습니다.(그림이 있으면 정말 좋을것 같은데요...)
> 참 UPS가 충전을 하고 있을 때는 OUT단으로 전원이 공급이 되니 않다가
> 정정이 되면 공급되는 건가요 아님 MAIN전원과 같이 상시 공급되다가 정전
> 이 되면 공급되는 건가요? 또 MAIN전원이 정전으로 끊어지면 어떻게 순간정전을 막을정도로 빠르게 UPS가 공급이 되지요? 질문이 너무 두서없지만
> 생각할수록 궁금하고 신기한것 같습니다.답변을 주시면 정말 감사 하겠습니다. 그럼 수고 하십시요
>

홈페이지를 방문해주셔서 감사드립니다.

문의하신 UPS가 순간정전등으로는 에러표시를 내지는 않습니다.
단지 부하측 순간적인 과부하나 자체 문제가 발생할 경우에는 나타날수가 있습니다.
그리고 충전할 경우에는 출력부하측에 전원을 공급하지 않는 경우가 OFF 라인 방식입니다.정전될 경우 절체되는 순간이 약 0.01초 이내입니다. 일반적인 형광등의 불빛깜빡임이 초당 120번 이지만 느끼지 못하는 것처럼 일반적인 기계의 파워(스위칭 모드 파워서프라이:콘덴서 인풋형)가 정전으로 느끼지 못하기때문에 가능한겁니다.
그러나 생산설비에 사용하는 경우라면 주로 ON 라인 UPS일 겁니다.
항상 충전과 동시에 출력단에 무정전전원을 공급하는 방식이며 순간정전등이나 정전시에 무순단(끊어짐 없는)으로 전원공급하는 방식입니다.

UPS 에러가 발생한다면 UPS점검이나 생산설비를 점검해야 할것같습니다.
보통 에러가 해제되면 다시 그대로 사용하시는 경우가 있는데 나중에 문제가 발생할수가 있습니다.
부하측에 설비가 신설되어 연결되었거나 날씨가 추운 관계로 히타등을 UPS의 전원에 연결하여 사용하고 있는지 확인하는것도 점검 방법입니다.

항상 조그만 문제라도 확인 점검하는 것이 갑작스런 정전시에 UPS를 제대로 사용할수 있습니다.

답변이 되었는지요....