> 계측기를 사용하고 있는데, 전원이 불안정(순간적인 정전)하여, 순간적으로 정전된후 투입시 계측기의 파워부분에 손상이 있어 해결책을 찾고자 합니다. 계측기의 내부는 건드리지 않고 해결방법이 있으면 알려주세요.
> 사용장비느 PC, 모니터, 계측기, 파워전원 2개(DC12V 1.5A, 18V, 1.5A)
>

해결방법은 일단 UPS를 사용하는것이 좋겠네요

용량은 1KVA정도의 용량을 사용하시면 적당합니다.

일반적인 UPS는 테스트 해보고 구입하는것이 좋을듯합니다.

계측기의 전원이 약 10msec의 순단에 문제가 없는지 테스트
해보면 됩니다.

그럼 즐거운 하루 되시길....