ups입력단에 tr를 연결했을때의 문제점

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-01-02 00:00 조회4,271회 댓글0건

본문

>
> 기존의 전압의 불안정으로 ups입력측에 tr을
> 연결했을시 발생될수 있는 문제점은 있나요?
> 용량은 100kva 입니다.
> 상세한 기술적인 문제점을 알고시ㅠ네요.
>

답장이 늦어져서 미안합니다.
연말에 좀 바빴던 관계로 답장을 해드리지 못했네요.

문의하신 UPS 입력단의 Transformer의 사용은 전혀 문제가 되지 않습니다
단지 입력에 TR의 용량을 UPS의 효율과 역율을 잘 확인해서 용량 부족만
되지 않도록 사용하시면 됩니다.

UPS입력에 트랜스를 사용하는것으로는 UPS에 문제가 없다는것을 다시
말씀 드리면서....

새해 복 많이 받으시길 바랍니다...