UPS출력의 Neutral단자 접지해야하나요?
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-01-08 00:00 조회5,582회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하십니까?
>
> 3상380V입력에 단상220V 출력의 30KVA 용량 UPS를 설치하고자 합니다.
> UPS실과 전산실 분전반까지의 거리가 약50M 정도 떨어져 있구요.
> UPS실 및 전산실의 장비 CASE접지를 모두 끝냈읍니다(MESH접지)
>
> UPS실에서 출력(220V) N단자와 CASE접지단자를 상호 직결접속시켜야 하나요?(제작업체측에서는 연결함)
>
> 이 경우에 락뢰 및 사고시 써지대책이 없는데 방법은 없을까요?
> 명쾌한 조언을 부탁합니다.
>
> 감사합니다.
>
저의 홈페이지를 방문해주셔서 감사드리고 새해 복많이 받으시길 바랍
니다.
질문에 대한 내용을 말씀드리겠습니다.
현장에서 많이 겪게 되는 내용이면서 민감한 사항이라서 현장경험의 몇가
지 예를 들어 개인적인 견해를 말씀드리겠습니다.
N과 접지를 직결시킨 경우:
- 노이즈나 서지성 전압이 전산장비에 영향을 미칠수 있다.
- 입력이 삼상 삼선인 경우(인입선중 한상이 접지되어 있는 건물)에는
출력 단락사고가 날수가 있다.
특히 UPS 바이패스 트랜스가 단권(입출력이 비절연상태인 경우)인
경우에는 Neutral과 Hot Line이 바뀌면 단락사고가 생긴다.
- 전산시스템에서 요구하는 Neutral과 접지저항은 0오옴이 된다.
직결을 시키지 않은 경우
- 직결시켰을때보다 노이즈나 서어지성 전압이 전산장비에 영향을 덜
미칠수 있다.
- 입력측 접지의 영향을 단락사고시 덜 미칠수 있다.
- 전산측 전원의 N과 접지사이에 수십볼트 이상 전압이 발생할수 있다.
접지와 Neutral를 직결하는것은 UPS의 입출력이 완전히 절연되고
전산장비측도 입출력이 절연된다면 문제가 발생할 여지는 없다고 봅니다.
하지만 여러가지중에 한가지만 불확실하면 직결을 하지 않는것이 좋으며
직결을 해야 한다면 수오옴의 와트저항이나 Capacitor를 이용하여 전기적
인 접지를 하거나 출력측에 절연된 복권트랜스를 별도로 사용하여 직결
하는것이 좋다는 개인적인 견해입니다.
그래서
UPS가 완벽하게 입출력이 절연되었다는 확신(바이패스 절체시에도)이
서지 않으면 직결해서 사용하는것보다는 오픈해서 사용하는것이 더 안
전하다는 제 개인적인 생각입니다.
제조업체(납품업체)와 잘 검토하여 처리하시길 바랍니다.
감사합니다... 즐거운 하루 되시길.....
> 안녕하십니까?
>
> 3상380V입력에 단상220V 출력의 30KVA 용량 UPS를 설치하고자 합니다.
> UPS실과 전산실 분전반까지의 거리가 약50M 정도 떨어져 있구요.
> UPS실 및 전산실의 장비 CASE접지를 모두 끝냈읍니다(MESH접지)
>
> UPS실에서 출력(220V) N단자와 CASE접지단자를 상호 직결접속시켜야 하나요?(제작업체측에서는 연결함)
>
> 이 경우에 락뢰 및 사고시 써지대책이 없는데 방법은 없을까요?
> 명쾌한 조언을 부탁합니다.
>
> 감사합니다.
>
저의 홈페이지를 방문해주셔서 감사드리고 새해 복많이 받으시길 바랍
니다.
질문에 대한 내용을 말씀드리겠습니다.
현장에서 많이 겪게 되는 내용이면서 민감한 사항이라서 현장경험의 몇가
지 예를 들어 개인적인 견해를 말씀드리겠습니다.
N과 접지를 직결시킨 경우:
- 노이즈나 서지성 전압이 전산장비에 영향을 미칠수 있다.
- 입력이 삼상 삼선인 경우(인입선중 한상이 접지되어 있는 건물)에는
출력 단락사고가 날수가 있다.
특히 UPS 바이패스 트랜스가 단권(입출력이 비절연상태인 경우)인
경우에는 Neutral과 Hot Line이 바뀌면 단락사고가 생긴다.
- 전산시스템에서 요구하는 Neutral과 접지저항은 0오옴이 된다.
직결을 시키지 않은 경우
- 직결시켰을때보다 노이즈나 서어지성 전압이 전산장비에 영향을 덜
미칠수 있다.
- 입력측 접지의 영향을 단락사고시 덜 미칠수 있다.
- 전산측 전원의 N과 접지사이에 수십볼트 이상 전압이 발생할수 있다.
접지와 Neutral를 직결하는것은 UPS의 입출력이 완전히 절연되고
전산장비측도 입출력이 절연된다면 문제가 발생할 여지는 없다고 봅니다.
하지만 여러가지중에 한가지만 불확실하면 직결을 하지 않는것이 좋으며
직결을 해야 한다면 수오옴의 와트저항이나 Capacitor를 이용하여 전기적
인 접지를 하거나 출력측에 절연된 복권트랜스를 별도로 사용하여 직결
하는것이 좋다는 개인적인 견해입니다.
그래서
UPS가 완벽하게 입출력이 절연되었다는 확신(바이패스 절체시에도)이
서지 않으면 직결해서 사용하는것보다는 오픈해서 사용하는것이 더 안
전하다는 제 개인적인 생각입니다.
제조업체(납품업체)와 잘 검토하여 처리하시길 바랍니다.
감사합니다... 즐거운 하루 되시길.....