AC UPS full load test시 전류값

페이지 정보

작성자 관리자 (14.♡.52.130) 작성일14-12-18 11:25 조회1,828회 댓글0건

본문

>
> output 30kVA, 120Vac, pf=0.8 일 경우에
> Full load test할 경우 Load bank/resistor (pf=1.0)를 사용하게 되면
> Full load current를 얼마로 선정하여야 되는지요?
>
> 30000 / 120  = 250A를 Full load current로 보면 되는지요?
>
안녕하세요

Full 테스트는 위의 pf값을 적용해야 합니다  위의 계산으로 250A * 0.8을 해서 전류값을 적용해야됩니다

그래야 위의 pf값0.8을 적용한 제품의 출력이 됩니다. 위의 단순 계산으로 적용하시려면 UPS 출력이 pf=1이 되는 제품을 사용하면 위의 최대 부하를 사용할수가 있습니다.

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다 .