UPS접지에 대하여...
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일00-11-25 00:00 조회5,647회 댓글0건관련링크
본문
>
> 다시 질문을 드리게 무지 죄송합니다. ~꾸뻑~
> 다름이 아니고 중,대용량 3상 UPS의 경우 출력이 3상4선식을
> 사용하고 있읍니다.출력변압기의 결선이 지그자그결선이라고 하나요.
> 2중 Y결선 비슷한데 어쨌든 N상이 나와 있읍니다.
> 그런데 이 N상을 접지해야 하는것인지, 접지해야한다면 왜그런지
> DATA좀 부탁드리고 싶읍니다.그리고 접지를 하지 말아야 된다면
> 그것역시 왜 그런지까지도..
> 저의 경험으로는 N상과 접지간의 전압을 측정해 보면
> 대략 100V 이상의 허전압이 계측된적이 있읍니다.
> 부탁 드리겠읍니다.
> 감사합니다.
> 그럼 수고하십시요.
> .
> 또 ~꾸뻑~
>
안녕하십니까..
Y 결선이면 어쨋던 neutral선이 나와야 정상입니다
델타 결선이면 중성점(Neutral선)을 한선으로 정해야 합니다.
이 중성점은(뉴트랄)은 전기기기에 있어서 중요합니다.
전기에 있어서는 어느 한점이 기준(중성점)이 되어 그것의 전위차를
기준으로 전압을 정한다고 볼수가 있습니다.
그래서 중성점이 중요하고 또한 그것을 기기쪽의 접지와 송배전쪽의
접지를 해야만 모든 전기기기가 안정적으로 동작을 할수가 있다고
볼수가 있습니다.
최종적인 결론은 N상이 접지와 전위차가(10V이하)없어야 정상으로
볼수가 있습니다.
더 상세한 답변을 원하시면 별도 메일을 주시면 아는데로 연락드리
겠습니다.
감사합니다.. 그럼.....................
> 다시 질문을 드리게 무지 죄송합니다. ~꾸뻑~
> 다름이 아니고 중,대용량 3상 UPS의 경우 출력이 3상4선식을
> 사용하고 있읍니다.출력변압기의 결선이 지그자그결선이라고 하나요.
> 2중 Y결선 비슷한데 어쨌든 N상이 나와 있읍니다.
> 그런데 이 N상을 접지해야 하는것인지, 접지해야한다면 왜그런지
> DATA좀 부탁드리고 싶읍니다.그리고 접지를 하지 말아야 된다면
> 그것역시 왜 그런지까지도..
> 저의 경험으로는 N상과 접지간의 전압을 측정해 보면
> 대략 100V 이상의 허전압이 계측된적이 있읍니다.
> 부탁 드리겠읍니다.
> 감사합니다.
> 그럼 수고하십시요.
> .
> 또 ~꾸뻑~
>
안녕하십니까..
Y 결선이면 어쨋던 neutral선이 나와야 정상입니다
델타 결선이면 중성점(Neutral선)을 한선으로 정해야 합니다.
이 중성점은(뉴트랄)은 전기기기에 있어서 중요합니다.
전기에 있어서는 어느 한점이 기준(중성점)이 되어 그것의 전위차를
기준으로 전압을 정한다고 볼수가 있습니다.
그래서 중성점이 중요하고 또한 그것을 기기쪽의 접지와 송배전쪽의
접지를 해야만 모든 전기기기가 안정적으로 동작을 할수가 있다고
볼수가 있습니다.
최종적인 결론은 N상이 접지와 전위차가(10V이하)없어야 정상으로
볼수가 있습니다.
더 상세한 답변을 원하시면 별도 메일을 주시면 아는데로 연락드리
겠습니다.
감사합니다.. 그럼.....................