UPS 문의 및 견적
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일00-11-08 00:00 조회4,326회 댓글0건관련링크
본문
>
> 수고하십니다.
> 제가 UPS를 쓰고자 하는 목적은 귀사가 올린 UPS의 용도중 교류가 없는곳
> 에서 밧데리를 이용하여 안정적인 전원을 얻고자 하는데 있습니다.
> 따라서 장시간의 전원을 얻을수 있는 밧데리 추가와 충전이 필요합니다.
>
> 질문사항
> 1.UPS는 일반전원 이상시 작동하게 되어있는듯 한데
> 바로 UPS의 밧데리 전원을 직접 공급받을수 방법?
> 2.220V 입력전압에 100V,220V를 양 전압을 동시 사용할수 있는 방법
> (슬라이드 닥스를 쓰고 있습니다만.UPS 한대로 해결할수는 없는지)
> 3.통신포트 문제인데..현재 제 데스크탑에는 시리얼이 없고 USB단자와
> IEEA 단자만 있고, OS는 윈도우 2000 일본어 판을 사용중이며
> 다국어 기능을 이용 입력에 한해 한글을 사용하고 있습니다.
> 별도의 통신 방법과 소프트웨어 구동에는 문제가 없겠는지..
> 4. 3항과 관련 UPS는 반드시 컴과 통신이 되어야 하는지요?
> 단순히 전원공급역활만은 수행할수 없는지요?
> 5. 제가 가진 설비(하단참조)를 총 가동했을때 최대 전압은 약
> 500W 미만이 될것으로 보여집니다. 실제 평균 사용전압은
> 컴의 경우 약 100W 미만이 사용되어 질것이고 프린팅시 약간의
> 부하가 더 걸릴것으로 보여집니다.
> 이정도의 전력 소요로 전원공급없이 약 7시간 정도 가동할수 있는
> 밧데리 추가/가능 여부
> 6. 실내에서는 정상적으로 기본 모델만으로 UPS로 사용되어 집니다.
> 추가 밧데리의 탈부착이 가능한지..
> 7. 상기항을 살펴주시고 가능여부와 견적을 주십시요
>
>
> 사용설비
> 1. 일제 내수용 데스크탑(100V,3A,최대 260W,50/60MHz)
> 2. 일제 내수용 열전사 프린터(100V, 최대 185W)
> 3. 엡손 220V 프린터
> 4. 기타 총 50W 미만의 설비(LCD모니터.DVC,DC)
>
답변이 늦어서 미안합니다.
문의사항은 별도 저와 통화를 한걸로 기억되어서 답변이 늦었습니다.
통화내용은 제가 소형발전기를 사용하는것이 효과적이라고 말씀드린것
같은데요..
장시간을 사용할 경우에는(5시간 이상)소형발전기를 사용하시는것이
좋으며 양질의 전원이 필요한경우에는 소형발전기를 사용하시고 그 후단
에 UPS(반드시 온라인방식)를 사용하시는것이 가장좋은 방법입니다.
후단의 UPS는 10분정도의 UPS를 사용하시면 되구요...
물론 UPS도 장시간 사용하면 됩니다만 배터리용량이 증가하기때문에
운반이나 충전시간등을 고려하면 비효율적인 사용이 됩니다.
질문사항에 대해 차례로 답변해드리겠습니다.
1항의 질문내용을 확실히 모르겠습니다
2항은 내부에 단권트랜스등을 넣으면 가능합니다
3항은 윈2000용은 아직 검증단계에 있습니다. 또한 일본어판이면
버그가 있을수 있습니다.자동종료기능이 필요하지 않을것 같은데요
기능이 필요하지 않으면 프로그램을 사용하지 않는것이 좋습니다.
4항은3항에 있습니다. 단순전원공급용으로 사용할수 있습니다.
5항은 발전기를 사용하고 UPS를 동시 사용하는것으로 가능합니다
6,7항 다 가능합니다.
그럼 즐거운 하루 되시길...
> 수고하십니다.
> 제가 UPS를 쓰고자 하는 목적은 귀사가 올린 UPS의 용도중 교류가 없는곳
> 에서 밧데리를 이용하여 안정적인 전원을 얻고자 하는데 있습니다.
> 따라서 장시간의 전원을 얻을수 있는 밧데리 추가와 충전이 필요합니다.
>
> 질문사항
> 1.UPS는 일반전원 이상시 작동하게 되어있는듯 한데
> 바로 UPS의 밧데리 전원을 직접 공급받을수 방법?
> 2.220V 입력전압에 100V,220V를 양 전압을 동시 사용할수 있는 방법
> (슬라이드 닥스를 쓰고 있습니다만.UPS 한대로 해결할수는 없는지)
> 3.통신포트 문제인데..현재 제 데스크탑에는 시리얼이 없고 USB단자와
> IEEA 단자만 있고, OS는 윈도우 2000 일본어 판을 사용중이며
> 다국어 기능을 이용 입력에 한해 한글을 사용하고 있습니다.
> 별도의 통신 방법과 소프트웨어 구동에는 문제가 없겠는지..
> 4. 3항과 관련 UPS는 반드시 컴과 통신이 되어야 하는지요?
> 단순히 전원공급역활만은 수행할수 없는지요?
> 5. 제가 가진 설비(하단참조)를 총 가동했을때 최대 전압은 약
> 500W 미만이 될것으로 보여집니다. 실제 평균 사용전압은
> 컴의 경우 약 100W 미만이 사용되어 질것이고 프린팅시 약간의
> 부하가 더 걸릴것으로 보여집니다.
> 이정도의 전력 소요로 전원공급없이 약 7시간 정도 가동할수 있는
> 밧데리 추가/가능 여부
> 6. 실내에서는 정상적으로 기본 모델만으로 UPS로 사용되어 집니다.
> 추가 밧데리의 탈부착이 가능한지..
> 7. 상기항을 살펴주시고 가능여부와 견적을 주십시요
>
>
> 사용설비
> 1. 일제 내수용 데스크탑(100V,3A,최대 260W,50/60MHz)
> 2. 일제 내수용 열전사 프린터(100V, 최대 185W)
> 3. 엡손 220V 프린터
> 4. 기타 총 50W 미만의 설비(LCD모니터.DVC,DC)
>
답변이 늦어서 미안합니다.
문의사항은 별도 저와 통화를 한걸로 기억되어서 답변이 늦었습니다.
통화내용은 제가 소형발전기를 사용하는것이 효과적이라고 말씀드린것
같은데요..
장시간을 사용할 경우에는(5시간 이상)소형발전기를 사용하시는것이
좋으며 양질의 전원이 필요한경우에는 소형발전기를 사용하시고 그 후단
에 UPS(반드시 온라인방식)를 사용하시는것이 가장좋은 방법입니다.
후단의 UPS는 10분정도의 UPS를 사용하시면 되구요...
물론 UPS도 장시간 사용하면 됩니다만 배터리용량이 증가하기때문에
운반이나 충전시간등을 고려하면 비효율적인 사용이 됩니다.
질문사항에 대해 차례로 답변해드리겠습니다.
1항의 질문내용을 확실히 모르겠습니다
2항은 내부에 단권트랜스등을 넣으면 가능합니다
3항은 윈2000용은 아직 검증단계에 있습니다. 또한 일본어판이면
버그가 있을수 있습니다.자동종료기능이 필요하지 않을것 같은데요
기능이 필요하지 않으면 프로그램을 사용하지 않는것이 좋습니다.
4항은3항에 있습니다. 단순전원공급용으로 사용할수 있습니다.
5항은 발전기를 사용하고 UPS를 동시 사용하는것으로 가능합니다
6,7항 다 가능합니다.
그럼 즐거운 하루 되시길...