3상 ups에서 한상이 죽었을 경우...

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일00-11-08 00:00 조회4,498회 댓글0건

본문

>
> 단상 3선(상,G,N)을 쓰는 장비가 여러대인 경우
>
> 3상 UPS에서 R,S,T중 만일 R상이 죽었을 경우 나머지 S,T상은
> 그대로 동작을 하는지 아님 UPS는 동작을 안하고 BYPASS로 한전 전원으로
> 동작을 하는지 궁금합니다.
>

안녕하세요.

출력의 삼상중 한상이 죽으면 거의가 UPS동작을 하지 않고 바이패스로
넘어가게 됩니다.

인버터에서 동작을 하지 않으면 보호회로를 통해 바이패스로 넘어가야
되며 넘어가지 않고 동작할 경우에는 나머지 메인 반도체가 과부하가
걸리게 되어 결국 파손될 우려가 있습니다.

어쨌던 삼상은 바란스를 맞추어서 부하를 사용해야 합니다.

답변이 되었는지 모르겠습니다만 상세한 답변을 원하시면 별도 메일을
보내주시면 상세하게 설명해드리겠습니다..

그럼 즐거운 하루되시길.....