> 수고많으십니다.
> 제가 궁금한것은 UPS의 유지보수에 관한것입니다.
> 주로 사용되는 스위칭소자가 SCR과,IGBT,TR 등인데
> 이소자들에 대한 수명과 예방보전차원에서의 적절한 교환주기
> 를 알고싶읍니다.
> 보통 일반 업체에서는 정확한 데이터 없이 평균7년정도 계산하고
> 있는것 같읍니다.
> 운전중에 있는것을 분해해서 절연저항을 측정하기도 위험부담이 있으므로
> 이런 스위칭소자들에 대한 내용년수라든가 주위조건에 따른
> 사용기간에 대한 자료가 있으시면 꼭좀 부탁드리겠읍니다.
> 감사합니다.
>
홈페이지를 방문해주셔서 감사드립니다.
궁금하신 사항이 스위칭 소자의 수명에 대한것 같습니다.
파워반도체 제조회사에서 교환주기나 수명에 대한 데이타는 제공받은적
이 없어서 답변을 드릴만한 내용이 없네요.
또한 반도체의 구동방법에 따라 수명이나 동작상태가 다르고 메인반도체
가 먼저 수명이 다하거나 드라이브 하는 반도체가 먼저 수명이
다할수도 있기때문에 메인 반도체를 교체한다고 UPS 전체 수명이 연장되
지는 않겠지요.
참고로 주로 하는 OVERHAUL(분해수리)하는 방법은.
1년주기로 UPS를 정지해서 내부청소및 FAN 전체교체, PCB 클리닝등
- 화학공장등
2,3년주기로 FAN 전체교체,PCB 청소, DC Capacitor 전체 교체, 출력
AC Capacitor교체등
5,6년에 FAN전체교체, PCB청소및 부분 교체(Drive Board,스노바 Board
전면스위치 조작판넬등), DC,AC Capacitor전체 교체, 단자대
등으로 하는 경우가 있습니다.
권장하는 방법은 2,3년에 FAN은 전량교체를 하고 PCB는 휘발성있는
클리닝 스프레이로 세척,DC Capacitor는 부분 교체등이
좋다고 볼수 있습니다
( capacitor는 외관상 전해액등이 누액되는 것만
교체하면 됩니다)
UPS의 점검방법중 가장 좋은 방법은 외관상 나타나는 상태만 Check해도
고장사고의 7,80%를 사전에 방지할수 있습니다.
- 단자대등의 튜브의 변색정도(열나는곳은 변색정도가 심하다)
- 용량큰 저항의 외관 상태(탄 흔적이나 단선등: 상세히 보면 확인가능)
- 전류검출 양단 저항의 탄 흔적
- PCB(기판)의 상태(상세히 점검하면 문제 발생하는 곳에 확인이 가능
한 경우도 있다: 다른곳에 비해 유난히 검은 흔적,열화된 흔적,캔타입
의 TR중 유난히 검은것등)
- 자주 여닫는 도아측 콘넥타나 배선 접촉여부
(고장사고의 약 30% 발생되는 부분임)
- 카드식으로 되어있는 기판의 후면 접촉콘넥타불량(접촉불량)
(기판의 접촉부분을 일반지우개로 닦아내어도 효과가 있다)
이상 간단히 설명해드렸습니다만 추후에 점검하는 방법이나 분해검사
하는 구체적인 방법을 이 홈페이지에 실어놓겠습니다.
그럼 하시는 일 잘되시길...
> 수고많으십니다.
> 제가 궁금한것은 UPS의 유지보수에 관한것입니다.
> 주로 사용되는 스위칭소자가 SCR과,IGBT,TR 등인데
> 이소자들에 대한 수명과 예방보전차원에서의 적절한 교환주기
> 를 알고싶읍니다.
> 보통 일반 업체에서는 정확한 데이터 없이 평균7년정도 계산하고
> 있는것 같읍니다.
> 운전중에 있는것을 분해해서 절연저항을 측정하기도 위험부담이 있으므로
> 이런 스위칭소자들에 대한 내용년수라든가 주위조건에 따른
> 사용기간에 대한 자료가 있으시면 꼭좀 부탁드리겠읍니다.
> 감사합니다.
>
홈페이지를 방문해주셔서 감사드립니다.
궁금하신 사항이 스위칭 소자의 수명에 대한것 같습니다.
파워반도체 제조회사에서 교환주기나 수명에 대한 데이타는 제공받은적
이 없어서 답변을 드릴만한 내용이 없네요.
또한 반도체의 구동방법에 따라 수명이나 동작상태가 다르고 메인반도체
가 먼저 수명이 다하거나 드라이브 하는 반도체가 먼저 수명이
다할수도 있기때문에 메인 반도체를 교체한다고 UPS 전체 수명이 연장되
지는 않겠지요.
참고로 주로 하는 OVERHAUL(분해수리)하는 방법은.
1년주기로 UPS를 정지해서 내부청소및 FAN 전체교체, PCB 클리닝등
- 화학공장등
2,3년주기로 FAN 전체교체,PCB 청소, DC Capacitor 전체 교체, 출력
AC Capacitor교체등
5,6년에 FAN전체교체, PCB청소및 부분 교체(Drive Board,스노바 Board
전면스위치 조작판넬등), DC,AC Capacitor전체 교체, 단자대
등으로 하는 경우가 있습니다.
권장하는 방법은 2,3년에 FAN은 전량교체를 하고 PCB는 휘발성있는
클리닝 스프레이로 세척,DC Capacitor는 부분 교체등이
좋다고 볼수 있습니다
( capacitor는 외관상 전해액등이 누액되는 것만
교체하면 됩니다)
UPS의 점검방법중 가장 좋은 방법은 외관상 나타나는 상태만 Check해도
고장사고의 7,80%를 사전에 방지할수 있습니다.
- 단자대등의 튜브의 변색정도(열나는곳은 변색정도가 심하다)
- 용량큰 저항의 외관 상태(탄 흔적이나 단선등: 상세히 보면 확인가능)
- 전류검출 양단 저항의 탄 흔적
- PCB(기판)의 상태(상세히 점검하면 문제 발생하는 곳에 확인이 가능
한 경우도 있다: 다른곳에 비해 유난히 검은 흔적,열화된 흔적,캔타입
의 TR중 유난히 검은것등)
- 자주 여닫는 도아측 콘넥타나 배선 접촉여부
(고장사고의 약 30% 발생되는 부분임)
- 카드식으로 되어있는 기판의 후면 접촉콘넥타불량(접촉불량)
(기판의 접촉부분을 일반지우개로 닦아내어도 효과가 있다)
이상 간단히 설명해드렸습니다만 추후에 점검하는 방법이나 분해검사
하는 구체적인 방법을 이 홈페이지에 실어놓겠습니다.
그럼 하시는 일 잘되시길...