UPS공급용 MAIN BREAKER 동작
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일00-10-14 00:00 조회4,894회 댓글0건관련링크
본문
>
> 저는 회사에서 전기를 담당하고 있습니다.
> 여러 SITE를 다니다가 좋아보여서 글을 띄우게 되었구요..
> 현재는 UPS를 BY-PASS운전하고 있는데
> 문제는 하루 정전후(10시간) UPS가동만 하면 전원공급용 MAIN BREAKER가
> 떨어집니다.기기사용상 내부점검은 안했구요...
> 업체 문의결과 BATTERY방전으로 충전전류 및 돌입전류로 과전류가
> 흘러서 그럴수 도 있다는데 BATTERY충전전류가 얼마나 되는지?
> 이 문제에 대해서 좀 답을 주십시요
>
> MAIN BREAKER : 50A
> UPS BREAKER : 100A
> UPS사양 : 10KVA 220V입,출력
>
저의 홈페이지를 방문해주셔서 감사드립니다.
문의하신 내용으로 봐서는 충전전류때문에 차단기가 떨어진것 같습니다.
사양으로 보면 충전전류에 대해 기록해놓은것이 없네요.
배터리 용량과 정전보상시간이 나오면 충전전류를 산정할수 있는데
그런 용량이 없네요...하지만 분명한것은 10시간 방전후 UPS동작을 하면
약 두세배 정도의 전류가 초기 약 4시간 전에는 흐른다는 사실을
알고 계셔야 합니다.
그것은 배터리의 초기 충전전류이기때문에 그렇습니다.
서너시간 후에는 차단기가 떨어지지 않습니다.
결론적으로 차단기 용량을 높혀야 하는것은 당연합니다.
차단기 용량은 종지전압 방전상태에서의 초기충전 전류를 포함하는 차단
기 용량을 산정하면 됩니다.
UPS 메이커측에 의뢰를 하면 좀더 정확한 차단기 용량이 나오겠지요.
계산식까지 더불어 요청을 하셔서 확인하시면 문제없는 차단기 용량을
산정할수가 있겠습니다.
그럼 즐거운 주말되시길 ..........
> 저는 회사에서 전기를 담당하고 있습니다.
> 여러 SITE를 다니다가 좋아보여서 글을 띄우게 되었구요..
> 현재는 UPS를 BY-PASS운전하고 있는데
> 문제는 하루 정전후(10시간) UPS가동만 하면 전원공급용 MAIN BREAKER가
> 떨어집니다.기기사용상 내부점검은 안했구요...
> 업체 문의결과 BATTERY방전으로 충전전류 및 돌입전류로 과전류가
> 흘러서 그럴수 도 있다는데 BATTERY충전전류가 얼마나 되는지?
> 이 문제에 대해서 좀 답을 주십시요
>
> MAIN BREAKER : 50A
> UPS BREAKER : 100A
> UPS사양 : 10KVA 220V입,출력
>
저의 홈페이지를 방문해주셔서 감사드립니다.
문의하신 내용으로 봐서는 충전전류때문에 차단기가 떨어진것 같습니다.
사양으로 보면 충전전류에 대해 기록해놓은것이 없네요.
배터리 용량과 정전보상시간이 나오면 충전전류를 산정할수 있는데
그런 용량이 없네요...하지만 분명한것은 10시간 방전후 UPS동작을 하면
약 두세배 정도의 전류가 초기 약 4시간 전에는 흐른다는 사실을
알고 계셔야 합니다.
그것은 배터리의 초기 충전전류이기때문에 그렇습니다.
서너시간 후에는 차단기가 떨어지지 않습니다.
결론적으로 차단기 용량을 높혀야 하는것은 당연합니다.
차단기 용량은 종지전압 방전상태에서의 초기충전 전류를 포함하는 차단
기 용량을 산정하면 됩니다.
UPS 메이커측에 의뢰를 하면 좀더 정확한 차단기 용량이 나오겠지요.
계산식까지 더불어 요청을 하셔서 확인하시면 문제없는 차단기 용량을
산정할수가 있겠습니다.
그럼 즐거운 주말되시길 ..........