> 안녕하십니까.
> 발전소 에서 근무 하고있습니다.
> 현재 IGBT을 이용한 UPS가 설치되어 있는데 IGBT대한 자료와 가압중 혹은 정지중에 IGBT를 점검할수 있는 방법은 없는지 궁금합니다.
> 혹 저희들이 사용하는 D.M.M(테스터)으로 정지중에 점검할수 있는 방법은 없는지요
>
저의 홈페이지를 이용해주셔서 감사드립니다.
문의하신 IGBT에 대한 자료를 올릴 예정입니다만 제가 개인적으로 좀
바쁜관계로 3개월 정도 늦어지고 있습니다.
올해는 넘기지 않고 올릴예정이오니 자주 방문해주시기 바랍니다.
일본 IGBT제조회사의 기술자료를 해석해서 올릴예정입니다...
IGBT란 Power Transistor와 FET의 장점을 살린 반도체 소자입니다.
Gate측은(입력)무한대에 가까운 임피이던스이며 출력은 파워트랜지스터
특성을 지닌 반도체입니다.
그래서 IGBT는 C-E간 전압이 인가된 상태에서 Gate와 에미터간을 오픈
하면 파손되어버립니다.
파워트랜지스터에서는 전압이 인가된 상태에서도 베이스와 에미터간을
오픈해서 테스트를 할수가 있었지만 IGBT는 상황이 전혀 다릅니다.
현장에서 IGBT를 측정한다고 게이트와 에미터에 연결된 터미널을 뽑은
상태에서 측정을 하는 경우가 있지만 뽑자마자 벌써 IGBT는 소손되버립니
다.
제 경험으로는 C-E간 약 10VDC(600V 내압용)에도 소손된 경험이 있습니다.
측정한다고 파워를 끈 상태에서도 DC Capacitor에 충전된 전압에 의해
파손되는 경우가 상당히 많습니다.
물론 "퍽"소리가 나거나 약간의 이상한 소리라도 들리면 금방 확인이
가능하겠지만 미약한 전압에서도 소리없이 소손되버려서 경험이 없으면
IGBT 소손을 확인하기까지 상당한 시간을 소비하게 됩니다.
항상 IGBT측정은 전부다 풀러 꺼내서 측정을 하던지 C-E간을 쇼트하고
게이트와 에미터단자를 측정하는 습관을 가져야 합니다.
게이트와 에미터간 저항치는 거의 무한대입니다.
조금이라도 저항값이 나오면 IGBT가 손상된 상태로 보시면 됩니다.
위 저항측정 말고는 스코프로 측정하는 방법이 있습니다만 상태에 따라
또 동작상태에 따라 측정파형이 다르므로 설명드리기가 어렵습니다.
나중에 저의 홈을 방문해서 IGBT자료를 참고하시기 바랍니다.
그럼 ........
> 안녕하십니까.
> 발전소 에서 근무 하고있습니다.
> 현재 IGBT을 이용한 UPS가 설치되어 있는데 IGBT대한 자료와 가압중 혹은 정지중에 IGBT를 점검할수 있는 방법은 없는지 궁금합니다.
> 혹 저희들이 사용하는 D.M.M(테스터)으로 정지중에 점검할수 있는 방법은 없는지요
>
저의 홈페이지를 이용해주셔서 감사드립니다.
문의하신 IGBT에 대한 자료를 올릴 예정입니다만 제가 개인적으로 좀
바쁜관계로 3개월 정도 늦어지고 있습니다.
올해는 넘기지 않고 올릴예정이오니 자주 방문해주시기 바랍니다.
일본 IGBT제조회사의 기술자료를 해석해서 올릴예정입니다...
IGBT란 Power Transistor와 FET의 장점을 살린 반도체 소자입니다.
Gate측은(입력)무한대에 가까운 임피이던스이며 출력은 파워트랜지스터
특성을 지닌 반도체입니다.
그래서 IGBT는 C-E간 전압이 인가된 상태에서 Gate와 에미터간을 오픈
하면 파손되어버립니다.
파워트랜지스터에서는 전압이 인가된 상태에서도 베이스와 에미터간을
오픈해서 테스트를 할수가 있었지만 IGBT는 상황이 전혀 다릅니다.
현장에서 IGBT를 측정한다고 게이트와 에미터에 연결된 터미널을 뽑은
상태에서 측정을 하는 경우가 있지만 뽑자마자 벌써 IGBT는 소손되버립니
다.
제 경험으로는 C-E간 약 10VDC(600V 내압용)에도 소손된 경험이 있습니다.
측정한다고 파워를 끈 상태에서도 DC Capacitor에 충전된 전압에 의해
파손되는 경우가 상당히 많습니다.
물론 "퍽"소리가 나거나 약간의 이상한 소리라도 들리면 금방 확인이
가능하겠지만 미약한 전압에서도 소리없이 소손되버려서 경험이 없으면
IGBT 소손을 확인하기까지 상당한 시간을 소비하게 됩니다.
항상 IGBT측정은 전부다 풀러 꺼내서 측정을 하던지 C-E간을 쇼트하고
게이트와 에미터단자를 측정하는 습관을 가져야 합니다.
게이트와 에미터간 저항치는 거의 무한대입니다.
조금이라도 저항값이 나오면 IGBT가 손상된 상태로 보시면 됩니다.
위 저항측정 말고는 스코프로 측정하는 방법이 있습니다만 상태에 따라
또 동작상태에 따라 측정파형이 다르므로 설명드리기가 어렵습니다.
나중에 저의 홈을 방문해서 IGBT자료를 참고하시기 바랍니다.